火灾时对非消防电源的切断可以用自动方式,也可以手动方式;但用自动方式时就要在断路器增加分励脱扣,不知会增加多少费用呢?怎么我见的设计大多都用自动方式?难道不是手动更可靠吗?
火灾时对非消防电源的切断可以用自动方式,也可以手动方式;但用自动方式时就要在断路器增加分励脱扣,不知会增加多少费用呢?怎么我见的设计大多都用自动方式?难道不是手动更可靠吗?
12楼
消防控制室和变电所、配电房的值班室不会是一个。那么你觉得消防控制室确定火灾后,再通知配电房值班室人员去配电柜切除电源,那样方便吗?
回复
13楼
楼层或区域电源控制柜(盘)的开关切断,是由该楼层的火灾探测器经过模块或联动盘的控制来自动执行,而手动操作凭什么指令来完成,火灾时是否有人敢于操作也是未知数,不保险的事不要去做,风险大,并且有违规范。
回复
14楼
而且看看规范,非消防电源的切断,是指的本防火分区或者本楼层,不是还有相邻层那么大的范围,见火警规范的条文说明。
回复
15楼
GB50116-98 6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
应有远程切除(远程自动或远程手动)的装置,
回复
16楼
请问那还有切换装置干吗,直接拉两路线不更节省吗?
切换装置是根据消防的要求设的!
回复
17楼
发生火灾时,现场一般不具备手动断电条件,更何况无人的情况了。
所以规范要求还是相当正确的,即火灾报警主机应具备切断非消防电源功能,
此功能有自动、手动两种状态,若系统不稳定或管理工作不到位应打手动,
防止误报,造成非正常停电。
但是消防要求系统必须处于自动状态。
回复