关于室外埋地给水管的伸缩节设置问题
jessya
jessya Lv.2
2006年08月23日 13:34:36
只看楼主

一个深井泵房向蓄水池送水管DN100埋地镀锌钢管,其中前后高差40米左右,起伏较多,已在地势高、低处分别设置了放气与泄水装置,但甲方提供镀锌钢管为8米一截,螺纹连接,地势有180米左右较平缓,此管段是否该设置伸缩??具体是多少米该设置一个呢?请大虾指教

一个深井泵房向蓄水池送水管DN100埋地镀锌钢管,其中前后高差40米左右,起伏较多,已在地势高、低处分别设置了放气与泄水装置,但甲方提供镀锌钢管为8米一截,螺纹连接,地势有180米左右较平缓,此管段是否该设置伸缩??具体是多少米该设置一个呢?请大虾指教
免费打赏
isaiahwu
2017年08月23日 09:13:21
12楼
应该是管道补偿器,在泵房的水泵出水管上有可挠曲橡胶接头,一个是减震,一个是补偿管道伸缩,其余埋地的不需要设置。再说埋地了怎么安装那些伸缩节(补偿器,法兰伸缩节、可挠曲橡胶接头等)?
回复
lichangan1000
2017年08月23日 09:39:00
13楼
线膨胀系数,塑料管是钢管12倍。记住。这就是明设塑料管要设伸缩节钢管不设的理由。当然可热水管不在此列。
明设:环境温度、介质温度是引起伸缩的主要因素。埋地这两个因素,环境温度可以忽略不计。介质温度若是自来水也可以不考虑。
回复