某厂房内有一个2000平米的 区域用防火墙围起来,由于生产要求,在墙上有4处开口,每处约5米宽。每个开口处均设置水幕系统。请问水幕如何控制,着火时全开,还是由开口附近的探测器决定开启一个或几个系统?谢谢!
某厂房内有一个2000平米的 区域用防火墙围起来,由于生产要求,在墙上有4处开口,每处约5米宽。每个开口处均设置水幕系统。请问水幕如何控制,着火时全开,还是由开口附近的探测器决定开启一个或几个系统?
谢谢!
2楼
做水幕不如做防火卷帘,特级的,平时吊起来,防火时自动降下来,岂不省事?做水幕麻烦。
回复
3楼
老王言之有理。水幕确实麻烦,可是业主要求采用水幕,可能是生产线不便于断开,因为卷帘门要插到底的。
如果用水幕怎么控制呢?
等待。。。
回复
4楼
自己顶一下吧。请各位大虾指点
回复
5楼
水幕系统最好手动控制,比如:发生一点小火,本来一支水枪或一个喷头就能解决。如是自动控制水幕,则会造成水渍损失,也会对生产设备造成不必要的水渍损坏。水幕主要是防火而不是灭火,因此当火势快蔓延到相邻防火分区时,手动开启水幕最为经济合理。
回复