12楼
水泵基座,个人感觉有点奢侈了。
回复
13楼
第一张图,水管转弯为什么并不采用专用弯头连接??
空调风管进管井怎么没看到防火阀
水泵的基础就是这样的。没什么奢侈不奢侈的
`
回复
14楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
继续呀 楼主
楼上的级别好高
回复
15楼
风机箱还需要单独配减震吗?箱中已经自带减震了。图中的减震弹簧也简陋点了吧
回复
16楼
1、第五张水管不应该向上弯来过风管,水管向上弯可能会气堵
2、倒数第三张,软接附近应该加个管码,不锈钢软接头已经弯了,风柜为什么不调到最高位置
3、风管里有孔板那张,那个估计是消音器才
4、立管支架有点简陋
5、第一张因该用弯头好看些
回复
17楼
应该法兰连接,不应该焊接
回复
18楼
第一张图过滤器的安装罗栓有点长,地下室的空调管和主干管连接不应在下面应该在主干管的侧面或上面。7楼的带眼渡锌钢板是削音用的,12楼的水泵的减振基础。
回复
19楼
水管配得真的乱啊,都做得不够规范!
回复
20楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
不错喔
回复
21楼
水泵的基础做惯性基础就是这样,但是这弹簧减震器太多了,是否经过计算而得数量?我感觉是弹簧减震器多了
回复