一些现场照片
ruozhi999
ruozhi999 Lv.4
2011年12月11日 19:26:04
来自于工地图片
只看楼主

发一些目前工地的照片,请各位指出不足

发一些目前工地的照片,请各位指出不足

1.JPG

免费打赏
xzs165
2011年12月13日 09:32:59
22楼

还单独配减震嘛?你说呢,假如业主要求高,风机下层为噪音要求高的地方,经过计算才知道是否需要加?不过一般加橡胶垫就行。
回复
wangdan022589
2011年12月13日 09:34:35
23楼
水管弯可以做好看点,这样阻力会小点啊,阀门那样装好开关吗?
回复
juqi7
2011年12月13日 12:10:25
24楼
安装空间不够,非标准件,弯头弧线都是向外
回复
humz213
2011年12月13日 17:04:40
25楼
第一张接头应该也可以的,软管接头可以耐1.6MPa
回复
zhaoshansi1985
2011年12月13日 17:35:59
26楼
图片上很清楚,冷凝水管是一个向下的弧度,这样施工冷凝水如何能顺畅排除呢,应该整改吧
回复
zhaoshansi1985
2011年12月13日 17:47:26
27楼
主机出口最好还是添加一些压力表,温度计,用于检测主机出水和回水的温度
回复
ryanbin_1
2011年12月13日 18:36:24
28楼
好图,继续上传吗
回复
gkc1976
2011年12月13日 21:23:36
29楼
起消音作用的,是消音箱或消音弯头吧
回复
loveguaimaomao
2011年12月13日 22:33:58
30楼
不错 谢谢分享
回复
zxw3035
2011年12月14日 09:04:50
31楼
消声用的,里面应该还有消音棉