一些现场照片
ruozhi999
ruozhi999 Lv.4
2011年12月11日 19:26:04
来自于工地图片
只看楼主

发一些目前工地的照片,请各位指出不足

发一些目前工地的照片,请各位指出不足

1.JPG

免费打赏
qiuguiwen
2011年12月14日 14:18:58
32楼
lai kankan 学习学习
回复
wxy19900818
2011年12月14日 16:02:01
33楼
镀锌钢板带孔貌似是均流板吧,作用是让风走的更加均匀点。但又不像,一般均流板是装在风机出风口的地方!
回复
friendmagic
2011年12月14日 16:55:10
34楼

要看水泵流量和转速和是否集群的,
回复
friendmagic
2011年12月14日 16:58:07
35楼


好的做法当然是预留混凝土基础或者焊接钢板,但是工程实际很难做到,尤其是工期紧,各方利益复杂,工程管理水平一般的项目。
最多也就是加混凝土块,在土块上面再打支架。

[ 本帖最后由 friendmagic 于 2011-12-14 17:13 编辑 ]
回复
friendmagic
2011年12月14日 17:07:35
36楼

没问题,但橡胶软接头应选用满足16公斤承压的专用产品及连接。另外如果16公斤不是系统最大承压的话,还要核算软接头实际工作承压。
回复
friendmagic
2011年12月14日 17:11:33
37楼


弯曲半径过小,阻力系数大,会影响最终风口风量,如果设计风机预留静压过小的话。另外如果管道立管封闭或者下一楼层处没有防火阀的话,那么就是缺少了。

好像是向上拍的,那就是隔壁了。

[ 本帖最后由 friendmagic 于 2011-12-14 17:13 编辑 ]
回复
friendmagic
2011年12月14日 17:16:28
38楼

貌似没有和风机箱固定连接样的。
回复
friendmagic
2011年12月14日 17:22:05
39楼

没看明白两张图是同一个地方么,第一张看起来像弯头内,第二张看起来像是直管段上开孔
回复
friendmagic
2011年12月14日 17:25:05
40楼


看起来好像冷凝水主管倒坡,大管那头好像更高。

金属软管应接在设备接头上,管道最好从桥架下面穿过去

[ 本帖最后由 friendmagic 于 2011-12-14 17:29 编辑 ]
回复
懒人啥都不写
2011年12月15日 08:38:12
41楼
冷冻水图片3:弯头的外径看上去比直管要小,感觉有“缩颈”的现象
回复

相关推荐