供回水温度为60,45度请问流量怎么算?有谁有这方面的表可以查?(表上 没有等待中.......................
供回水温度为60,45度请问流量怎么算?有谁有这方面的表可以查?(表上 没有
等待中.......................
12楼
做暖通最基本的知识都忘记了?不知道怎么计算的再去看看书吧!
回复
13楼
对5楼,那公式可以近似用,因为水的粘度系数变化不是太大
回复
14楼
是比热 补习基础知识
回复
15楼
它们的温差不大吗?
我看的是温差小于10呀,供水小于60。
回复
16楼
没有问题 我经常遇到各种供热参数的 都是用的那个计算表 工程应用精度没有问题
回复
17楼
=热指标/温差。出来后是每平米的流量,单位为Kg,这个方法算出来基本可行。在华北地区一般情况老系统热指标取45~50W
回复
18楼
就是用0.86*Q/温差这个公式,,只不过温差是15度,算出流量后查表,没有什么问题.
回复
19楼
就是,我也是把热负荷换算成流量查表的,如果按热负荷查表,选的管径会小一号,到时会出现问题,供暖设计还是保守些好!!!有其他意见吗?说来听听
回复
20楼
流量G=S×0.86×Q/(tg-th) Kg/h
S:漏损系数一般取1.05
Q:热负荷 单位W
tg:供水温度
th:回水温度
回复
21楼
流量G=860×Q/(tg-th) t/h
Q:热负荷 单位MW
tg:供水温度
th:回水温度
《供热工程》第三版附录9-1有这方面的表。
注意式中热负荷Q的单位是MW.1MW=1000000W。
流量的单位是t/h.
回复