供回水温度为60,45度请问流量怎么算
gzxgy524
gzxgy524 Lv.2
2006年08月23日 17:58:30
来自于采暖供热
只看楼主

供回水温度为60,45度请问流量怎么算?有谁有这方面的表可以查?(表上 没有等待中.......................

供回水温度为60,45度请问流量怎么算?有谁有这方面的表可以查?(表上 没有


等待中.......................
免费打赏
flyingbird
2006年08月26日 13:30:37
12楼
做暖通最基本的知识都忘记了?不知道怎么计算的再去看看书吧!
回复
sjzlxb
2006年09月08日 11:50:22
13楼
对5楼,那公式可以近似用,因为水的粘度系数变化不是太大
回复
wanlirn
2006年09月15日 23:04:28
14楼


是比热 补习基础知识
回复
tanhongze110
2007年05月27日 13:52:38
15楼
它们的温差不大吗?
我看的是温差小于10呀,供水小于60。
回复
liudeqi
2007年05月28日 10:51:02
16楼
没有问题 我经常遇到各种供热参数的 都是用的那个计算表 工程应用精度没有问题
回复
hbbv
2007年05月28日 14:32:49
17楼
=热指标/温差。出来后是每平米的流量,单位为Kg,这个方法算出来基本可行。在华北地区一般情况老系统热指标取45~50W
回复
mage780705
2007年05月28日 16:06:54
18楼
就是用0.86*Q/温差这个公式,,只不过温差是15度,算出流量后查表,没有什么问题.
回复
zcj19820128
2007年05月29日 08:29:19
19楼
就是,我也是把热负荷换算成流量查表的,如果按热负荷查表,选的管径会小一号,到时会出现问题,供暖设计还是保守些好!!!有其他意见吗?说来听听
回复
dgm311dgm311
2007年05月29日 09:30:54
20楼
流量G=S×0.86×Q/(tg-th) Kg/h

S:漏损系数一般取1.05
Q:热负荷 单位W
tg:供水温度
th:回水温度
回复
fttt
2007年05月29日 11:56:04
21楼
流量G=860×Q/(tg-th) t/h

Q:热负荷 单位MW
tg:供水温度
th:回水温度

《供热工程》第三版附录9-1有这方面的表。