钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年12月12日 00:11:55
来自于工地图片
只看楼主

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!

二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!

但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!

进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!

出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力二级配电箱!!!.jpg

免费打赏
taihangshan001
2011年12月15日 10:47:55
22楼
学习了
回复
zw8023xe
2011年12月15日 11:03:32
23楼
来学习的!
回复
wangasong
2011年12月15日 12:10:50
24楼
学习了,呵呵
回复
huadongdianzi
2011年12月15日 12:14:20
25楼
那个穿电线的洞不能那样打阿,不平衡的话铁会产生涡流的
回复
小陆哥
2011年12月15日 13:24:45
26楼
施工临电是安全一定要重视,《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》中规定要采用三级配电二级保护及TN-S系统。
关于漏电参数,规范中第8.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB13955的规定。
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
8.2.12 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。
我刚做了一个临电方案,一级箱总漏电断路器漏电参数是100mA,0.1S,二级箱里断路器也是用的漏电断路器,漏电参数是50mA,0.1S,为的是防止三级箱漏电导致一级箱总开关跳了。
回复
keveinren
2011年12月15日 14:12:11
27楼
我刚做了一个临电方案,一级箱总漏电断路器漏电参数是100mA,0.1S,二级箱里断路器也是用的漏电断路器,漏电参数是50mA,0.1S,为的是防止三级箱漏电导致一级箱总开关跳了。

-------非常好!!!

虽然国家临电规范没有要求二级箱内设漏保,但是企业标准可以高于国家标准,不少好的企业都要求二级箱内设漏保!!!

建议漏保设在各出线回路上!!!
回复
puyong8811
2011年12月15日 16:02:58
28楼
来学习、、、、、
回复
一阵风
2011年12月15日 19:36:58
29楼
1、是施工用电不安全因素,普遍存在;
2、采取保险也不正确,我们这里,早就不让用了。
3、接线直接到接线柱上,可见监理师看不见的。
4、全面认真的使用,是现场电工必须学习和执行的,一旦发生事故,很难换回生命。
回复
wangsunhan
2011年12月15日 20:46:55
30楼
看图片好好学习了!支持!
回复
kailelaohu
2011年12月15日 21:39:12
31楼
什么是3级炒作箱,楼主很重要吗
回复

相关推荐

APP内打开