钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!

二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!

但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!

进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!

出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力二级配电箱!!!.jpg

免费打赏
xing_zai
2011年12月15日 22:30:12
32楼

说的好!赞一个!
回复
zhouxf_21
2011年12月15日 22:43:15
33楼
学习使人进步
回复
不下棋的棋手
2011年12月16日 08:41:47
34楼
有些建委、安监站会管,不过,大多数施工现场与这里差不多。
回复
z383452
2011年12月16日 19:51:32
35楼
路过学习了!~!
回复
okgogo
2011年12月16日 21:11:29
36楼
先回复 看看 学习学习!
回复
muyuyao
2011年12月17日 01:35:11
37楼
什么是3级炒作箱,楼主很重要吗

-----------是三级操作箱,要求“一机一箱一闸一漏”!!!

请先学习JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》!!!
回复
gamineshow
2011年12月17日 09:35:16
38楼
这个都算好的了
工地的零时配电箱真的叫触目惊心,不过也没办法

有次我去要临时电,总包说你自己去接,哪里空哪里接

乖乖,全是线,但是为了自己用电,也不管了,找到能接的就接上去了

你也这样,我也这样,所有就乱套了
回复
yangdinglin123
2011年12月17日 09:53:55
39楼
规范参数是多少啊 ?
回复
宁波盛誉
2011年12月17日 10:45:12
40楼
为了安全必须规范。
回复
sonyfansky
2011年12月17日 13:37:18
41楼
实在不敢恭维啊,出事故就歇菜了