钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!
该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!
二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!
但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!
进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!
出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]
![钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力二级配电箱!!!.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/56/E8/rBBhH11H7XKAAorgAARM-3TfE2M716.jpg)
42楼
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
建议:一级箱(即总柜)内总漏电断路器漏电参数选择150mA,0.2S!!!
以为这样选择既同时满足8.2.1所要求三个条件,又是其上限值,总柜漏保不会轻易跳闸!!!
如果想更加安全些,可以选择100mA,0.2S!!!
回复
43楼
我刚做了一个临电方案,一级箱总漏电断路器漏电参数是100mA,0.1S,
------------选0.1S完全错误!!!
违反“额定漏电动作时间应大于0.1S,”的规定!!!
二级箱里断路器也是用的漏电断路器,漏电参数是50mA,0.1S,为的是防止三级箱漏电导致一级箱总开关跳了。
----------赞同27楼的观点!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-17 14:42 编辑 ]
回复
44楼
现在很多工地都是这样,用电不规范
回复
45楼
哦呵呵 学习下
回复
46楼
都有涡流啊!!!
回复
47楼
有图有讲解,不错
回复
48楼
回复
49楼
钢结构厂房,TN--S的动力系统,在顶部仅配了四根母排,缺少PE排!
另外:目前还允许这样长距离明敷母线配电吗???!!!
回复