钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!

二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!

但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!

进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!

出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力二级配电箱!!!.jpg

免费打赏
muyuyao
2011年12月17日 14:36:11
42楼
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

建议:一级箱(即总柜)内总漏电断路器漏电参数选择150mA,0.2S!!!

以为这样选择既同时满足8.2.1所要求三个条件,又是其上限值,总柜漏保不会轻易跳闸!!!

如果想更加安全些,可以选择100mA,0.2S!!!
回复
muyuyao
2011年12月17日 14:39:55
43楼
我刚做了一个临电方案,一级箱总漏电断路器漏电参数是100mA,0.1S,
------------选0.1S完全错误!!!
违反“额定漏电动作时间应大于0.1S,”的规定!!!

二级箱里断路器也是用的漏电断路器,漏电参数是50mA,0.1S,为的是防止三级箱漏电导致一级箱总开关跳了。
----------赞同27楼的观点!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-17 14:42 编辑 ]
回复
liudesheng521
2011年12月17日 14:47:20
44楼
现在很多工地都是这样,用电不规范
回复
dsxxzzz
2011年12月18日 10:52:40
45楼
哦呵呵 学习下
回复
kxmhanbing
2011年12月18日 14:08:46
46楼
都有涡流啊!!!
回复
ln790505
2011年12月18日 17:51:55
47楼
有图有讲解,不错
回复
wanglonjg
2011年12月18日 22:19:07
48楼
回复
muyuyao
2011年12月22日 15:19:11
49楼
钢结构厂房,TN--S的动力系统,在顶部仅配了四根母排,缺少PE排!

另外:目前还允许这样长距离明敷母线配电吗???!!!
回复
lu0zh0ngcheng
2012年01月07日 19:31:06
50楼
简直就是游击队嘛,哪有这样用临电的呢!不过我们以前工地也会出现这种情况,主要是老板想省钱。