钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年12月12日 00:11:55
来自于工地图片
只看楼主

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!

二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!

但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!

进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!

出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力二级配电箱!!!.jpg

免费打赏
yangshunhong
2012年01月17日 10:36:57
52楼
其实许多工地都差不多
回复
muyuyao
2012年01月17日 15:03:45
53楼
其实许多工地都差不多

-------看来,钢结构施工的临电及电气安装的确问题不少!!!

钢结构施工单位往往不是总承包单位,钢结构单位不是从甲方那里直接得到工程,是与作为总包单位的土建施工单位签的合同!!!

土建单位虽然是总承包单位,但钢结构安装挂在自己名下实属迫不得已!!!

土建单位的安全员、电工往往都有,但钢结构单位往往在现场不配安全员和电工!!!

没有安全员和电工的钢结构施工现场,临电混乱是必然的!!!

请问大家:你们那里允许土建单位和钢结构施工单位联合投标钢结构工程吗???!!!

我们这里07年以前还允许,之后好像就不允许了!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 15:04 编辑 ]
回复
ls450347579
2012年01月17日 16:26:46
54楼
很乱啊
回复
ls450347579
2012年01月17日 16:27:54
55楼
学习了 学习了
回复
ls450347579
2012年01月17日 16:29:05
56楼
学习了 学习了
回复
ls450347579
2012年01月17日 16:29:30
57楼
学习了 学习了
回复
ls450347579
2012年01月17日 16:30:10
58楼
哦 学习下 学习了
回复
ls450347579
2012年01月17日 16:30:33
59楼
很好 值得学习
回复
lnhldlwj
2012年01月17日 18:45:40
60楼
天下乌鸦一般黑,现场临电是没人管的,只要不出事就没人过问。
回复
dgshyjm
2012年01月18日 13:32:44
61楼
图片好好学习了!支持
回复

相关推荐