各位大侠!我公司的一级反渗透流程是:次氯酸钠→原水→精砂过滤器→活性碳过滤器→亚硫酸氢钠→阻垢剂→保安过滤器→高压泵→反渗透主机→氨水→锅炉用水。锅炉加热产生的蒸汽送到我公司的换热器,结果发现:316L的换热器在出水处被腐蚀得很厉害,甚至有黄色物质出现!经换热器厂家来人调查,他们说是我们的蒸汽有问题!请问各位大侠,帮小弟分析一下是什么问题?大家有没有同样的经历?如果加亚硫酸氢钠和氨水会产生硫酸氨的话,是不是就会逐渐腐蚀不锈钢?
各位大侠!我公司的一级反渗透流程是:次氯酸钠→原水→精砂过滤器→活性碳过滤器→亚硫酸氢钠→阻垢剂→保安过滤器→高压泵→反渗透主机→氨水→锅炉用水。
锅炉加热产生的蒸汽送到我公司的换热器,结果发现:316L的换热器在出水处被腐蚀得很厉害,甚至有黄色物质出现!经换热器厂家来人调查,他们说是我们的蒸汽有问题!请问各位大侠,帮小弟分析一下是什么问题?大家有没有同样的经历?如果加亚硫酸氢钠和氨水会产生硫酸氨的话,是不是就会逐渐腐蚀不锈钢?
12楼
至于是不锈钢还是不锈铁只要拿块吸铁石去吸,如果吸住了就说明是不锈铁,简单明了,吸不住再找别的原因。有很多厂家都说自己的材质没问题,很多到最后察出来才知道是原材料供货商投机倒把了。
回复
13楼
。。。。
阿法拉法也做管壳的?我见识太少了,有没有图片传上来看看
材质没问题的话,你问他是不是真空焊接的?
回复
14楼
我们还有全钛的
回复
15楼
可能是原水中加入的次氯酸钠对不锈钢腐蚀,换热器由于温度高更厉害
回复
16楼
是次钠的腐蚀啊,应该是不锈钢的材质问题啊我以前也出现过那样的问题!结果是材质的问题!!!
回复
17楼
ALFA LAVAL也做管壳式热交换器的,不过他们也是买的别的人家的。管壳式热交换器如果要进口的话,可以用ABC或者NUMO的。
回复
18楼
不锈钢点蚀一般是氯离子引起的,不会是换热器密封不好,另外一侧有少许水泄漏过来?
还有一种可能的原因:
氨腐蚀铜,如果蒸汽管网有铜材质的管道或阀门的话,那就会有铜进入,最后积累在换热器出水处
另外,蒸汽输送过程中如果有少许冷凝产生液滴,因为速度非常高,会对拐弯的地方造成很大的冲击,形成冲击腐蚀,如果在进换热器前没有疏水阀排出这些液滴,就会将铁带入,同样最后积累在换热器的出水处
铁铜在换热器出水处沉积,造成某些微量离子的局部高度浓缩,形成腐蚀
回复