请过来帮个忙
songcloud
songcloud Lv.2
2003年10月14日 10:45:25
只看楼主

厂房层高5m,现改建成商场,划分成若干商铺,每个商铺吊顶高2.4m,吊顶上方2.6m空间商家用来存放东西,现布置喷头遇到以下疑问:1.假如按两个层面来布置喷头,那么下面一层配水管网就影响上面2.6m空间堆放东西2.是否可以从配水支管上引立管下来,每根立管上在吊顶下和屋面顶板下各布置一个喷头(仓库货架中布置喷头是否如此?)3.假如可以按第二种方式来布置,那么配水支管上的喷头数是不是把两层的喷头都算在里面(配水支管控制的喷头不能超过8只),如何理解自喷规范8.0.6(同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只),规范所说的"上下安装"是不是只指上下喷,包不包括上面第二种方式?

厂房层高5m,现改建成商场,划分成若干商铺,每个商铺吊顶高2.4m,吊顶上方2.6m空间商家用来存放东西,现布置喷头遇到以下疑问:
1.假如按两个层面来布置喷头,那么下面一层配水管网就影响上面2.6m空间堆放东西
2.是否可以从配水支管上引立管下来,每根立管上在吊顶下和屋面顶板下各布置一个喷头(仓库货架中布置喷头是否如此?)
3.假如可以按第二种方式来布置,那么配水支管上的喷头数是不是把两层的喷头都算在里面(配水支管控制的喷头不能超过8只),如何理解自喷规范8.0.6(同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只),规范所说的"上下安装"是不是只指上下喷,包不包括上面第二种方式?
免费打赏
liangfp
2003年10月14日 12:08:21
2楼
上下安装不包括上面第二种方式,上层按仓库设计喷淋,下层按商场设计消防,两种管道很难布置,建议单独设,至于空间问题可以把商场层高设计成2.6米,