【讨论】中央空调表冷器冻裂原因分析
金星伴月
2011年12月12日 09:19:22
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?在此先谢过。

中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。
哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?
在此先谢过。

表冷器开裂情况.JPG


表冷器开裂情况1.JPG


表冷器开裂情况3.JPG


表冷器开裂情况5.JPG

免费打赏
山东金舟制冷
2011年12月12日 10:43:40
2楼
应该是管道材质的问题吧!!!
回复
金星伴月
2011年12月12日 11:51:58
3楼
厂家不算太小,出厂应该都进行过打压的。
材质的可能性不大。
系统循环泵90kw,流量720

[ 本帖最后由 li-zhuang-2002 于 2011-12-12 11:54 编辑 ]
回复
金星伴月
2011年12月12日 11:57:24
4楼
此新风机表冷器距外墙约4m,通过风筒通至室外,冻裂前从未开启风机送风。

[ 本帖最后由 li-zhuang-2002 于 2011-12-12 11:58 编辑 ]
回复
sanfodleng
2011年12月12日 12:18:10
5楼
我们公司表冷器连续三年都冻裂了跟你照片上的一样,最后全部用不冻液循环。
回复
金星伴月
2011年12月12日 12:34:11
6楼
以前干中央空调系统,冬季室外新风也是经常送,但从未发现类似冻裂情况。
回复
dongchunka
2011年12月12日 15:07:27
7楼
应该是铜管的材质问题。铜管折弯后应力变化比较大!
回复
金星伴月
2011年12月12日 16:16:28
8楼
劳特斯的,有没使用过他家设备的兄弟。
也给点意见。
回复
zbblzl
2011年12月12日 16:44:05
9楼
既然系统循环泵24小时开启,新风机组水流量不足,
回复
hxbn123
2011年12月12日 19:57:16
10楼
新风的电动保温阀家没,及时清理过滤器,之所以冻裂是因为表冷器内水的循环量小流速慢到弯管出就会出现这样的冻裂
回复
linianl
2011年12月12日 20:10:26
11楼
1.过滤器脏堵或没有给表冷器放气造成此表冷器水路不通,加之夜里新风阀关闭不严,造成的,表冷器质量应该没问题。
回复