中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?在此先谢过。
中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。
哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?
在此先谢过。
22楼
电动阀关闭不严,也不应该冻裂。
否则冬季怎么送新风,按正常来说只要阀门全开循环流量足够,是不应该冻裂的。
况且里面热水温度是60度。
回复
23楼
1. 基本肯定为冻裂,我们这发生过此类情况;
2. 原因估计就是循环量不足了,变频开到多少?或者是否未排气?
回复
24楼
循环泵工频运行,设备安装有自动那个排气阀。
[
本帖最后由 li-zhuang-2002 于 2011-12-14 12:19 编辑 ]
回复
25楼
外面给它做保温层嘛
回复
26楼
这位兄弟是不是没看清怎么回事啊?
做了保温还要表冷器干嘛?
回复
27楼
冬天里面的加防冻液,就跟摩托车似的,你不换防冻机油他就上冻,冻结实了就裂,哈哈
回复
28楼
这那是什么冻裂,主要是管壁太薄造成的,我们同星制冷专门制造冷凝器、蒸发器一看就知道是怎么一会事,是黑心厂家为了降低成本使用了低于标准的铜管造成的事故。
回复
29楼
这个问题,考虑铜管质量问题,涨管的时候是不是涨过头了.还有就是进水压力过大,排水管道匹配是不是够大,按道理在你那温度不可能超成破裂的.
回复
30楼
搞不懂呢···材质肯定是不可避免的因素···
回复
31楼
铜管太溥了,材料质量问题,
回复