【讨论】中央空调表冷器冻裂原因分析
金星伴月
2011年12月12日 09:19:22
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?在此先谢过。

中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。
哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?
在此先谢过。

表冷器开裂情况.JPG


表冷器开裂情况1.JPG


表冷器开裂情况3.JPG


表冷器开裂情况5.JPG

免费打赏
wangfuhong1981
2011年12月15日 21:52:17
32楼
表冷器冻裂的原因有两个:1.表冷器铜管弯头太薄,2.表冷器内热水循环不良(循环泵停止或表冷器内有空气、脏堵,新风阀管关闭不严,造成表冷器内结冰
回复
金星伴月
2011年12月16日 08:35:28
33楼
目前来说,我们的结论也是:只能是流量的问题,此支管供回水压力偏低。还有一种疑虑:因为是新系统,工程施工时是否会有工人不管出于什么目的,将类似饮料瓶一类的东西塞入管道内,导致流量出问题,换季检修主环网管道过滤器时发现类似情况。
回复
leiyong811029
2011年12月16日 10:01:14
34楼
室内外温度过低,导致进入表冷器的冷冻水结冰,涨破表冷器铜管!这都在主机未工作的情况下导致的结果,室外温度在零度以下建议加注防冻液!
回复
wxy19900818
2011年12月16日 10:27:10
35楼
个人认为,铜管爆裂是在晚上发生的。晚上温度较白天低,就算是45°热水循环,还是有可能被新风拉到零度以下
铜管质量问题可能性较小,像这种盘管,壁厚应该不会超过0.5mmt,但是出厂肯定试压(3MPA),而正常水系统压力不超过0.5Mpa,
建议晚上循环水水温设大点,保险的话加乙二醇或防冻液!仅供参考
回复
金星伴月
2011年12月16日 11:22:35
36楼
多谢回复建议。
系统整个水循环量大概有400方,防冻液一方面是成本问题,另一方面对系统腐蚀。
溴化锂直燃机冬季供热循环之前还真没听说有加防冻液的。
循环泵出口压力0.7Mpa。
回复
山东金舟制冷
2011年12月16日 16:02:59
37楼
铜管用的拉伸管还是挤压管?拉伸管易爆!
回复
hejian481
2011年12月16日 22:39:46
38楼
我以前工作的一个工厂的吊顶新风机,半夜因为外网闪断,主机和冷水泵都停了,新风机爆了。早上再一开机,十分钟后,我就有幸看见了传说中的黄果树瀑布!!室外温度比你的略低,即使这样也就2个口子,没像你的遍地开花……新风机冻管的主要原因就是水流量和水温,如你所说的情况属实,那就是材质的问题了。我个人认为材质可能性很大,记住一分钱一分货!!你看看设备的耐压。一般的新风机都安装机械式防冻开关,设定为5度。另外:我见过往系统里投药的,我还真没听说过还有往系统里加防冻液的……
回复
金星伴月
2011年12月17日 08:45:30
39楼
找到设备的说明书看了看,在最后的警告栏里“在机组停用期间特别是冬季,为防止管子冻裂,须采取必要的防冻措施:将热交换器内存水放尽或添加适量的防冻液。如用于新风处理新风,停机时还应将新风阀关闭。”
看来是我们疏忽了,不知其他厂家有没同样的冬季特别的防护措施。说实话这就是为自己设备质量差找的托词,你使用方只要不按照他的方法来,出了问题都是你的。太黑了!
真没听说有加防冻液的!!
机械式防冻开关,这玩意大部分时候比较碍事,除非进口阀门还比较可靠。
回复
ljzdyxwj
2011年12月17日 16:49:38
40楼
水循环不够。水温度低。水泵的循环量不够,开启次数间歇时间太长。
回复
lailai1211
2011年12月17日 20:57:59
41楼

我们有一台新风机放于屋顶上,为避免防冻,也将冷盘管的水放尽了,因未设置泄水阀,从软接处直接排放了,但并未接回去,这样冷空气就直接进入盘管内了,这样能防冻吗?还是软接接回去比较好?
回复