【讨论】中央空调表冷器冻裂原因分析
金星伴月
2011年12月12日 09:19:22
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?在此先谢过。

中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。
哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?
在此先谢过。

表冷器开裂情况.JPG


表冷器开裂情况1.JPG


表冷器开裂情况3.JPG


表冷器开裂情况5.JPG

免费打赏
chachababy
2011年12月17日 23:23:14
42楼
貌似是冻裂的,表冷器上最好加个防冻开关,当温度低于4度的时候立马关风机,开循环泵
回复
beijingxq
2011年12月18日 23:23:35
43楼
跟材质有什么关系,就是泵停了,或者是水温不够,
回复
金星伴月
2011年12月19日 08:42:52
44楼
如果阀门能完全关闭的情况下,最好是接回去。
回复
yqm7793
2011年12月21日 08:32:26
45楼
室外温度六度能冻裂?
回复
xuxpmidea
2011年12月21日 19:26:26
46楼
恐怖呢,我们关注中。