【不解】TN-C系统为何PEN线严禁接入开关设备?
l_75633430
l_75633430 Lv.2
2011年12月12日 10:18:58
来自于照明工程
只看楼主

在TN-S系统中,为什么N线上严禁接入可独立操作的开关或断路器,在TN-C系统中,为什么PEN线严禁接入开关设备??

在TN-S系统中,为什么N线上严禁接入可独立操作的开关或断路器,在TN-C系统中,为什么PEN线严禁接入开关设备??
免费打赏
liulangfei
2013年08月06日 09:25:08
32楼
如果用4p的开关,同时断开不就没有影响了?
回复
donglish0916
2013年08月06日 11:09:31
33楼
xing_zai 发表于 2011-12-13 23:16 赞同!TN-C系统里,PEN不能断,因为工作零线与保护地线共用,断开就要出问题。
回复
nqrnilaila
2013年08月09日 10:55:32
34楼

学习了、、、、、
回复
老学徒了
2017年04月18日 10:37:03
35楼
这条我的理解,“严禁接入开关设备”只是PEN线单独接入开关设备造成PEN线断开,但可以同时断开相线与共用零线。
回复