请大虾指教商网可以使用双栓消火栓吗?正在做一个楼,地下一层汽车库,地上1,2层商网(2层一家,每家面积小于300),3~17层住宅,并带有阁楼。住宅3个单元,每单元2户。住宅部分设置单立管双栓消火栓,商网设置双立管双栓消火栓,汽车库单栓,保证任何一点2股充实水柱同时到达。车库上预作用系统,商网上了湿式系统。现在审图提出来要求,要商网设置单栓。理由就是商网不能使用双栓消火栓。请问:商网消火栓的个问题各位大虾都是怎么做的呢?

请大虾指教商网可以使用双栓消火栓吗?
正在做一个楼,地下一层汽车库,地上1,2层商网(2层一家,每家面积小于300),3~17层住宅,并带有阁楼。住宅3个单元,每单元2户。住宅部分设置单立管双栓消火栓,商网设置双立管双栓消火栓,汽车库单栓,保证任何一点2股充实水柱同时到达。车库上预作用系统,商网上了湿式系统。
现在审图提出来要求,要商网设置单栓。理由就是商网不能使用双栓消火栓。
请问:商网消火栓的个问题各位大虾都是怎么做的呢?
免费打赏
貌似很忙
2011年12月12日 13:49:12
2楼
自己顶起来
回复
hzlan_sh
2011年12月13日 13:24:06
3楼
不满足高规7.4.2的规定,不能设双栓。一二层各设一个,满足保护距离,错层使用。
回复
w-jwei
2011年12月13日 14:59:29
4楼
双栓是使用是有要求滴,不能扩大使用!!
回复
1177600
2011年12月13日 16:26:14
5楼
没有地方布两根产管做单栓么?个人理解,高规7.4.2,双栓的使用是有条件的,楼主做的是两立管双栓,但感觉跟规范上说的一根立管上做双栓的形式差不多,因为都是保证使用流量,从这点来说,商网不包在其内,条文说明里是说没位置放的18F以下的住宅可设双栓,单立管双阀双出口栓,楼主做的应该商网有地方设两根立管做单栓吧。
回复
sgh625sgh
2011年12月13日 20:40:38
6楼
不满足高规7.4.2的规定,不能设双栓。一二层各设一个,满足保护距离,错层使用。
回复
netling
2011年12月14日 10:09:14
7楼
江苏省2010年对给排水的规范解读中相关资料如下,供LZ参考

10、住宅底部的商业服务网点,其室内消火栓应如何布置?
答:对于省内工程,可采取以下的方式:
(1)布置在商业服务网点的外墙;
(2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。
(3)商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求。
回复
vico_raul
2011年12月14日 21:38:48
8楼

这个解释得还可以
回复
貌似很忙
2011年12月19日 10:30:15
9楼
我们公司内部研究决定。以后这样的都做单栓,1层2个,2层2个。
回复
wenty_jue
2011年12月21日 11:42:11
10楼

我基本上也是这样做的,但是在外墙上面还增是设了,保护一层商网。
回复
i000
2011年12月27日 11:28:54
11楼
还是老老实实按单栓做。