在10kV系统中,小电流单相接地电流是交流还是直流?用什麽方法可以检测出来?
在10kV系统中,小电流单相接地电流是交流还是直流?用什麽方法可以检测出来?
22楼
回复
23楼
注意了所提问题,小电流接地系统单相接地时的电流是交流。
回复
24楼
讨论的好激烈 其实就是个小小的交流电吗 怎么扯的这么深奥啊
回复
25楼
学习中!这里的高手真是多啊
回复
26楼
实用最重要,搂主的后一半问题你们还没解答。
如果是直接接地系统,由保护直接计算三相电流矢量和即可,如果非直接接地的小电流系统,装设小电流微机选线系统喽。
回复
27楼
每次看帖都成长不少,谢谢大家,呵呵
回复
28楼
还有人坚持认为是交流,没办法..........................
不要想当然。
零序电流3i0=ia+ib+ic
中性点经消弧线圈接地系统在电压偏离最大值很远接地时,接地相的电流是含有直流分量的,而另外两相是没有的,根据零序电流的定义,请问三相电流相加的时候难道不算直流分量吗?坚持认为是交流的,是考虑直接进入稳态过程的,但当电路的时间常数很大时,这个过渡过程可能就比较长,直流分量衰减很慢,可能会影响到保护动作的。
各位坚持认为是交流的朋友,分析问题要深入,如果没有实际测量数据,则可以用matlab合pscad做仿真试验,出来的波形很明显偏向时间轴一侧的,这就是直流分量作用的结果,如果时间常数很小时,则直流分量衰减很快,也许就不容易观测,但不代表没有。但实际的情况是由于ct不能有效的变换直流分量,所以二次侧观测不到,但应注意,观测不到只是测量的问题,不代表不存在。讲零序电流,严格上讲指的是一次电流而不是ct的二次电流,请特别注意。由于直流分量的存在,可能引起ct的饱和使ct二次波形产生畸变,详情请参考《保护用电流互感器应用指南》(大概是这个名字)。再说是交流的,请说出根据或者指出我的错误,谢谢。
上传图片一张,请各位坚持说是交流的分析一下。该图片是我做RTDS试验采集的波形,零序电流(ia+ib+ic)通过一电流变送器后输出的波形,其中最上面的是接地线路的零序电流。该电流含有很强的直流分量,引起输出波形畸变。请各位自己分析,本人回帖到此,不再讨论此问题。
回复
29楼
我觉得22楼自己才最可笑。
回复
30楼
楼上老大
看你的图好像是直流的
回复
31楼
这话没意思,以后你还是潜水吧!
回复