请问前辈,这样子户型应该使用怎么样的结构。我想做成框架结构18层,但不知道在西安这样的8度区能行不。或者是做成框架剪力墙结构,那剪力墙改如何布置?谢谢大家。
请问前辈,这样子户型应该使用怎么样的结构。我想做成框架结构18层,但不知道在西安这样的8度区能行不。
或者是做成框架剪力墙结构,那剪力墙改如何布置?谢谢大家。
12楼
框剪,除楼梯各电梯部位外,其它部位根据计算结果,如周期、位移等不满足要求时,除园弧轴外,考虑底部商场空间,可沿轴线在框柱附近增设短墙(最好长宽比控制在8左右,但不小于8)]
回复
13楼
框架核心筒,这种点式楼,如果做成剪力墙结构的,采光就更差了
回复
14楼
不懂结构,趁机学习
回复
15楼
简单
简单
简单
回复
16楼
这种户型不好卖,弧形梁外墙不好施工
这个方案除了创新,看不到一点好处,高层建议采用框剪,控制位移方便,框架结构位移很难控制
回复
17楼
楼主这方案有
回复
18楼
中看不中用
回复
19楼
方案是有点问题,如果你采用剪力墙结构那么,X方向的剪力墙都集中在走廊的两侧,而且Y方向的剪力墙和X方向的会出现很严重的刚度差异,如果要平衡刚度,那么就会造成走廊处的X方向的刚度承受整个建筑的绝大部分的X方向的地震力。不利于计算。所以方案看起来很好看,但是结构采用剪力墙和框架结构都不好,建议采用核心筒结构。
回复
20楼
做成框架剪力墙结构!在电梯间、楼梯间四周布置剪力墙!其余的布置框架柱!前不久我们给天津建的一个模型跟你这一个几乎是一样的,只是它是办公楼而已!不过一般商品房不会设计成椭圆形的!这商品房很有意思!个人见解,希望对你有用!
回复
21楼
建筑图漂亮。。不错
回复