为何生活为送入为380发电压,而使用220V电压?
syecwps
syecwps Lv.2
2006年08月24日 13:46:35
只看楼主

为什么从变电所出来的三相四线制线进入生活小区,可是生活小区内大多数都用的是220V电压,几呼用不到380V电压。为什么要将三相四线制线路送入小区呢?而不直接送入AC220V电压呢?

为什么从变电所出来的三相四线制线进入生活小区,可是生活小区内大多数都用的是220V电压,几呼用不到380V电压。为什么要将三相四线制线路送入小区呢?而不直接送入AC220V电压呢?
免费打赏
jian_72
2006年08月24日 15:14:07
2楼
三相四线送入小区,三相分别送入不同住户,可以较好维持三相负载平衡。

直接送入AC220不是不可以。但那与经济效益评价等因素有关:采用单相变压器直接送电到户与三相四线分别送入所需投资、效益等。

个人观点
回复
梁栋永
2006年08月24日 15:33:04
3楼
很简单道理:一切都以成本节约,经济效益来.
跟电压与电流关系,电压高电流就小,电压低电流就大.
所以用低电压输送电能,输送成本就会增加,因为电流大所选用线材就会增大.
还有一小区也会存在使用三相四线电的
回复
syecwps
2006年08月24日 15:44:52
4楼
送入小区后三相四线制,实际上送入家中为AC220V,那如何判定送入小区是AN?BN?CN?来组成AC220V!如果给不同的楼层送入不同的组合单相电压,但使用情况又不同,也许这个楼层为AN,另一个楼层为BN,另一层为CN,但各层所用负载并不相同,这样能实现三相负载平衡吗?
回复
jian_72
2006年08月24日 15:55:38
5楼
三相负载平衡是相对的,一般情况下都是很难做到绝对的三相平衡的。
回复
wujg2005168
2006年08月25日 09:23:41
6楼
三相负荷只能相对平衡
回复
robinekin
2006年08月25日 11:07:13
7楼
两项插头:1根火线和1根零线 220v相电压
三项插头:2根火线和1根零线 380v线电压
都要用零线,当然要引四线啦,零线接地用来保持三项平衡,但当负载过大时可能会烧坏线路,打破这个平衡造成跳闸
回复
jia_zj_hz
2006年08月25日 11:18:38
8楼
三相供电是为了负荷平衡,如采用单相供电,那么单相输送功率是三相时每相的三倍,损耗很大,而且会造成电源三相不平衡。
在具体引入到楼(单元)的时候也有单相和三相之分,三相引入,有利于小区负荷不平衡时进行负荷调整。
回复
wchlei
2006年08月25日 11:21:30
9楼


一栋楼引入三相比较容易平衡
回复
syecwps
2006年08月25日 11:54:10
10楼
三相如果不平衡会造成什么影响?不平衡的成受能力有多大呢?(指变压器器)
回复
wchlei
2006年08月25日 12:22:15
11楼
最大一相与最小一相负荷之差不能大于三相总负荷的10%
回复

相关推荐

APP内打开