对隧洞进行固结灌浆 发现很多孔吃浆量都特别大,是正常孔的4-5倍。开始我们边灌边停 等强后再灌。。发现吃浆量还是很大,现在我们采用灌细砂的方法。。问下 各位有经验的师兄 有没得更好的处理办法?
对隧洞进行固结灌浆 发现很多孔吃浆量都特别大,是正常孔的4-5倍。
开始我们边灌边停 等强后再灌。。发现吃浆量还是很大,现在我们采用灌细砂的方法。。
问下 各位有经验的师兄 有没得更好的处理办法?
2楼
可能是不是遇到了大的孔洞,有没有遇到掉钻的情况?
回复
3楼
按规范掺入1至2倍的细沙。最好就是进行设计变更,减小灌浆压力。
回复
4楼
我认为可能遇到了较大的贯通裂隙,可以用填砂来解决。
回复
5楼
减小压力再灌一段时间后,停灌三天左右时间接着再灌看有没有效果。
回复
6楼
试试灌锯末、水玻璃,实在不行可以试试灌棉花,将棉花错成团,混到水泥浆里面
回复
7楼
如果是固结灌浆的话,我觉得应该控制浆液的扩散范围,加速凝剂是个不错的办法,
回复
8楼
掺黏土也可以的
回复
9楼
减小水灰比也应该考虑.......
回复
10楼
首先根据技术规范采取变浆液浓度应由稀到浓,逐级变换。帷幕灌浆浆液水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等七个比级。
或根据以下方法进行灌注:
(1)当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比。
(2)当某一比级浆液的注入量已达300L以上或灌注时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时,应改浓一级。
(3)当注入率大于30L/min时,可根据具体情况越级变浓。
在以上方法无效或效果不明显时,可注入灌注水泥砂浆。
回复
11楼
,先待凝,如果不行的话,在灌砂浆
回复