大家好我们公司一天的用电量电度表显示的有功是0.29,无功是0.33。电流互感器的变比150/5,电压互感器的变比是10/0.1。请教各位如何计算今天的功率因数?谢谢
大家好我们公司一天的用电量电度表显示的有功是0.29,无功是0.33。电流互感器的变比150/5,电压互感器的变比是10/0.1。请教各位如何计算今天的功率因数?谢谢
22楼
我怎么看上面的计算也不对啊,那样计算的只是实时的功率因数,供电部门考核的是平均功率因数,所以你要有起码的一天内的用电量来计算啊。
回复
23楼
你在变压器低压侧取样,当变压器空载时,你怎么“灵活运用”动态补偿变压器的无功损耗?
回复
24楼
.
到底用什么办法好?我有点没注意了。
回复
25楼
我觉得你在现阶段的主要问题,应该还是变压器空载造成的,先用我说的方法试一试,因为它花费不多,容易实现,如果不行再考虑其他方法。
回复
26楼
0.82,比较低
回复
27楼
上校 花钱不多容易实现 不太对吗 做产品搞技术 必须是一次性成功 在说了这个产品基本上来说已经 成熟了
回复
28楼
即使是完全成熟的产品,也要有个对症下药的问题,而你说的产品很可能不对症。
回复
29楼
以下是引用gdswy在2006-08-24 15:45:14.0发表的内容:
大家好我们公司一天的用电量电度表显示的有功是0.29,无功是0.33。电流互感器的变比150/5,电压互感器的变比是10/0.1。请教各位如何计算今天的功率因数?谢谢[/quot
你的电度表被率是多少啊?你用无功电量除以有功电量就等与一个数,根据表格就可以知道了啊?
0
回复
30楼
你门的功率因数控制器是不是有问题啊
回复