请教高手 ,高层住宅无非分流 立管可不可以这样设置,做应该能坐下来 ,但是感觉很别扭
请教高手 ,高层住宅无非分流 立管可不可以这样设置,做应该能坐下来 ,但是感觉很别扭
2楼
请到建筑给排水版发贴!!
回复
3楼
感觉很怪啊,污废水靠近??卫生间和厨房靠近也会隔一堵墙吧,这样共用通气立管,确实不知道该怎么说了
回复
4楼
如果是酒店式公寓,共用管道井这样做过,节省管道井空间
回复
5楼
可以
我们经常这么做
回复
6楼
一般管道井很小时这样做,不过这样做的后果是检查口被遮挡,检修困难。
回复
7楼
这个说得很有道理,污废水管的检查口错层设置咯
回复
8楼
主要是出管问题,这样你接卫生间的支管好做吗?还有污废水管不好固定,而且很难施工。
[
本帖最后由 korterry 于 2011-12-15 09:39 编辑 ]
回复
9楼
不是特殊情况,最好不要这样设置。。安装及维修都非常不方便。。上次做一个酒店公寓,建筑也非要压这个管井,后被否掉。
回复
10楼
不差这点空间
回复
11楼
可以 ,污废分流,公用透气管。但是厨房排水现在也有单独的厨房废水管,经油脂分离后才能排向市政管网啊
回复