【请教】一个钢筋的问题 主次梁相交的地方 更新了图片以及说明求关注
hzp08
hzp08 Lv.2
2011年12月12日 18:58:44
来自于建筑施工
只看楼主

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?求高人分析。。如下图 圆圈中的位置那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?红色的位置是主梁[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?
求高人分析。。如下图 圆圈中的位置


那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?

红色的位置是主梁

[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑 ]

未命名D.jpg


未命名D.jpg


未命名.jpg

免费打赏
pang9ainiuniu
2011年12月14日 13:28:04
32楼
正解。03101图集上面有解释。。主梁次梁相交时,把主梁当支座
回复
dj8325
2011年12月14日 14:16:41
33楼
这个好办,你把主梁当成次梁的支座处理,两边次梁在支座处相互达到锚固长度就可以了,最好采用直锚
回复
xiangzi1415
2011年12月14日 15:07:55
34楼

。。顶,,,
回复
gududelangzi
2011年12月14日 19:32:21
35楼
图集上合规范上不允许的
回复
ouyangchangjun
2011年12月14日 19:41:43
36楼
1、主次梁要注意次梁的钢筋必须放在主梁上且要加密,最好要有吊筋;
2、此处不宜搭接,如果是次梁应伸 入梁内15D就可以了。
回复
杯酒人生
2011年12月14日 21:10:56
37楼
楼主你所说的应该是交梁底筋在主梁相交处的搭接吧,那只能算锚固,不能算搭接,而且规范是允许的
回复
工程人111
2011年12月14日 22:00:22
38楼
学习一下
回复
xiaoyewangye
2011年12月15日 09:53:20
39楼
不应搭接,应在弯矩小处搭接 一般跨度1、4处。抗拉搭接区域内不大于1、4,抗压不大于1、2, 搭接看抗震设防要求,一般是钢筋直径的36倍
回复
yght2008
2011年12月15日 17:53:07
40楼
梁底钢筋应该锚固!
回复
he1029458095
2011年12月15日 23:22:23
41楼
路过学习的,不过同意上边大侠的看法,搭接率100%才对