请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?求高人分析。。如下图 圆圈中的位置那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?红色的位置是主梁[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑
请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?
求高人分析。。如下图 圆圈中的位置
那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?
红色的位置是主梁
[
本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑 ]
32楼
正解。03101图集上面有解释。。主梁次梁相交时,把主梁当支座
回复
33楼
这个好办,你把主梁当成次梁的支座处理,两边次梁在支座处相互达到锚固长度就可以了,最好采用直锚
回复
34楼
。。顶,,,
回复
35楼
图集上合规范上不允许的
回复
36楼
1、主次梁要注意次梁的钢筋必须放在主梁上且要加密,最好要有吊筋;
2、此处不宜搭接,如果是次梁应伸 入梁内15D就可以了。
回复
37楼
楼主你所说的应该是交梁底筋在主梁相交处的搭接吧,那只能算锚固,不能算搭接,而且规范是允许的
回复
38楼
学习一下
回复
39楼
不应搭接,应在弯矩小处搭接 一般跨度1、4处。抗拉搭接区域内不大于1、4,抗压不大于1、2, 搭接看抗震设防要求,一般是钢筋直径的36倍
回复
40楼
梁底钢筋应该锚固!
回复
41楼
路过学习的,不过同意上边大侠的看法,搭接率100%才对
回复