【请教】一个钢筋的问题 主次梁相交的地方 更新了图片以及说明求关注
hzp08
hzp08 Lv.2
2011年12月12日 18:58:44
来自于建筑施工
只看楼主

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?求高人分析。。如下图 圆圈中的位置那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?红色的位置是主梁[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?
求高人分析。。如下图 圆圈中的位置


那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?

红色的位置是主梁

[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑 ]

未命名D.jpg


未命名D.jpg


未命名.jpg

免费打赏
xfahong2
2011年12月17日 23:20:38
42楼
这种跨度主梁底筋不应该在跨中搭接,应该锚入柱内;
主梁底筋搭接是1/4且要避开梁加密区,跨度小的话根本做不到的
回复
jyj4707
2011年12月18日 10:15:43
43楼

您的说法我赞成,但还应该本着能通则通的原则,即使是锚固,也不要100%锚在梁内为好。供参考
回复
jyj4707
2011年12月18日 10:16:16
44楼

您的说法我赞成,但还应该本着能通则通的原则,即使是锚固,也不要100%锚在梁内为好。供参考!
回复
weizheng85615
2011年12月18日 13:40:02
45楼
8楼说的没错这是明显的锚固问题。现在的图纸都是这样的平法表示。
回复
zhouluxinp
2011年12月18日 17:34:08
46楼
本人支持8楼的说法
回复
gzh8826013
2011年12月19日 20:42:38
47楼
图片看的不是很清楚,如果是KL的那么在底部钢筋在支座内搭接是可以的但是要满足搭接长度并且搭接范围应箍筋加密,应为接头率是百分百就应该乘以1.6的修正系数,详见03g101第54页及34页,我也是初学,如果有错还请指教!
222.jpg 1111.jpg

[ 本帖最后由 gzh8826013 于 2011-12-19 20:50 编辑 ]
回复
m72677
2011年12月19日 21:12:48
48楼
不知道啊!··不知道啊!·不想知道啊!·
回复
m72677
2011年12月19日 21:14:16
49楼
过来打个酱油···· ····
回复
xyhyml
2011年12月20日 11:13:09
50楼
梁下部纵筋应锚入支座,若不能锚入支座,可以在Lni/3搭接,且接头不大于50%,详11-103-1
回复
hzp08
2011年12月20日 22:52:48
51楼
位置好像是说不宜在跨中。。。。。。百分百这个 你看就知道 肯定长度不够