【请教】一个钢筋的问题 主次梁相交的地方 更新了图片以及说明求关注
hzp08
hzp08 Lv.2
2011年12月12日 18:58:44
来自于建筑施工
只看楼主

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?求高人分析。。如下图 圆圈中的位置那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?红色的位置是主梁[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?
求高人分析。。如下图 圆圈中的位置


那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?

红色的位置是主梁

[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑 ]

未命名D.jpg


未命名D.jpg


未命名.jpg

免费打赏
hzp08
2011年12月20日 22:54:48
52楼
我重新上了张现场的图片 那个是应该算 跨中吧。。。。跨中 是不宜 搭接 不是不行,,可是好像也没有说 不宜后应该怎么处理啊。。。。
回复
hzp08
2011年12月20日 22:59:34
53楼
那梁就是KL啊。。。。要锚固的话应该也不能这么锚固吧。这样的话是算跨中啊。受力最大的地方,那这样的锚固也远远不够吧。百分百的 。我重新上了张现场找的图片 。求解。。
回复
hzp08
2011年12月20日 23:01:11
54楼
图集里面有么?在哪里啊。。为什么没有看到啊。。。
回复
changgle
2011年12月21日 09:54:08
55楼
感觉是有点问题。
回复
cq734219105
2011年12月21日 17:04:52
56楼
不正确 主次梁交接的位置不是支座更不是柱子 所以不能进行锚固 那么就是搭接 在下排钢筋不应该小于30CM
回复
c276684295
2011年12月21日 19:30:05
57楼
学习学习
回复
hjjxingcheng
2011年12月29日 22:46:34
58楼
应该是次梁锚固到主梁内了!`
回复
yangfenglovelove
2012年01月01日 14:56:34
59楼
梁低钢筋应该锚固在支座内,或者在支座两端的四分之一净跨的位置搭接,搭接要符合规范! 是不是应该要这样哦??各位大侠!!
回复

相关推荐

APP内打开