前室正压送风风口的风量选择如何选,我看的资料有的是按照开启风口的数量选择,有的是按照开启门的数量选择,该开启门指的是什么门?
前室正压送风风口的风量选择如何选,我看的资料有的是按照开启风口的数量选择,有的是按照开启门的数量选择,该开启门指的是什么门?
12楼
由风速法和压差法得出的是总风量,可以此来选择风机型号 ,然后根据技术措施4.10.8条,可计算出单个风口风量,风口风量除以风速就可以得出风口截面积,这样风口选型就搞定了
回复
13楼
按照楼上的说法,就是如果压差法门窗总有效漏风面积要把整栋楼的都算在内,对不。
同样风速法要把整栋楼的一橖门的面积都算在内吗?
回复
14楼
不是,这两种方法都只算其中一层的就行了,不需要把所有前室的门 或有效漏风面积全加上,那个都是乘以系数就可以了 ,按照那个公式算就可以了
回复
15楼
4.10.8说的很清楚,就是如果发生火灾,若为20层以下建筑,风速法中的n值就取2,就是火灾着火层及其上一层的两个风口均分风机风量,若为20层以上建筑,风速法中的n值就取3,即按火灾着火层及其上下相邻两层的三个风口均分计算,把这条跟那个公式联系起来看看,就明白了 ,火灾发生时不会所有送风口都送风的,所以不是整栋楼里的所有门了什么的都算在其中的,我不太会表述,希望对你能有所帮助
回复
16楼
多谢了,我看规范也没有看清楚
回复
17楼
我每次按公式计算的都没有规范表格中的风量大,所以我现在都不算直接去规范中的较大值,合适吗
还是我的计算有问题
大家计算的呢