越秀大厦有南北塔,一个是公寓,一个是写字楼,地下四层和地上六层作为裙楼!
听说27号就开始交楼了!!!
回复
43楼
冷却塔:
回复
44楼
冷却塔的内部:
回复
45楼
1
回复
46楼
轴流式风机
回复
47楼
没有拉,下次再拍吧,四十一层,还有很多,希望对一些新手有一个感性的认识!!!
回复
48楼
安装水平一般。设计水平较差!
回复
49楼
为什么这样说呢?愿听其详。这可是国内有名的安装公司,是广州的有名设计院设计的。
回复
50楼
25楼回风口设计明显没有与圆形平顶装修设计配合好!
28楼空调机组接地或者等电位连接不规范。
30楼水泵安装出口压力表应该设置在止回阀下面,现在的安装办法无法通过压力表的读数确认泵和止回阀是否运行正常。且压力表下未配压力表阀不便于在线校正压力表。
31楼新风机风机出口安装不规范,软接头是不允许用来校正风管安装偏差的。
37楼消防水泵出口软接头和出口管道下部支撑设计安装错误。水泵的震动依然会传给该支架。垂直立管下部由于软接头的安装位置错误无法设底部支撑。运行时位移将十分明显。应该改为水泵进口的安装方式。
回复
51楼
25楼的风口就是应该这样,你想它还能设计成怎样!圆形?我觉得这样是可以的,也不是不美观呀,因为它要求的风口就是需要这么大!
28楼如何接地不规范,请详说,另外我也没有把它照出来,何以见得?
30楼请看清楚!!
31的风口安装规范吧,另外,没说软接头用来校正风管的安装偏差!!
水平有限愿听指教!!