52楼
请你注意俺的措词是“设计明显没有与圆形平顶装修设计配合好”!不是说你的风口设计不对而指其位置与装修不配。
28楼中花色的接地线利用空调机的立柱上固定螺栓。
30楼中蓝色的阀门是止回阀。不知你有没有看清楚!
31楼中明显风管的软接头有扭转和不对位置现象。
回复
53楼
还有,13楼的空调送回风口位置与装修设计也没有配合好。顶部用双层百叶下送风也是一个有误的设计。
回复
54楼
hao kan
回复
55楼
张三大哥觉得应该怎么做呢
回复
56楼
小弟刚出道请问各位30楼的压力表为什么要那么放呢?
回复
57楼
下面的螺杆机组和旁边一栋楼的螺杆机组用的那里的?
回复
58楼
以下是引用张三在2006-08-27 20:36:00.0发表的内容:
30楼水泵安装出口压力表应该设置在止回阀下面,现在的安装办法无法通过压力表的读数确认泵和止回阀是否运行正常。且压力表下未配压力表阀不便于在线校正压力表。
quote]
应该这样吧
回复
59楼
怎么一台水泵的软接头用两种规格的呢,一头是橡胶的,另一头是弹簧的吧
回复
60楼
大家都长见识了
回复
61楼
不错,真不错!
安装过程大家学了!
照片拍得不错,看得挺清楚的。
回复