我做一个20W平米的小区,约1300户吧,按理算变压器容量时是要乘需用系数的,可按技术措施或常用数据的系数。但报到供电局时他们就按一户4KW这样给我们算变压器的容量。这样算下来变压器就要很多台了,这样合理吗?

我做一个20W平米的小区,约1300户吧,按理算变压器容量时是要乘需用系数的,可按技术措施或常用数据的系数。但报到供电局时他们就按一户4KW这样给我们算变压器的容量。这样算下来变压器就要很多台了,这样合理吗?
免费打赏
t800
2006年08月25日 10:09:18
2楼
“一个20W平米的小区,约1300户吧,”一户至少100M2以上了吧?“一户4KW”是不是小了点?
个人意见
回复
fzywill
2006年08月25日 10:19:43
3楼
按实际来说,供电局应该是对的,现在的住宅用电负荷很大,一户4KW已经偏小了,就不要什么系数了吧
回复
jia_zj_hz
2006年08月25日 11:07:28
4楼
4kw绝对不够,有时候开发商为了降低成本,可能会降低设计标准.但是日后移交供电企业以后如果容量不够,小区内部过载等问题会非常麻烦.
回复
流春
2006年08月25日 11:18:42
5楼

设计时每户一般按8KW设计的,电力局一户按4kw,相当0。5的系数,所以说是合理的,我们这里按50KVA/m,配变压器
不看你的户数,我认为合理,每户的面积是有差别的,用电也是不同的
回复
fifitony001
2006年08月25日 21:37:01
6楼
准确地说我们这里的住宅用电报装是按80M2以下4KW,80~100M2是6KW,100~120M2是8KW这样的。不全是按4KW计算。20W是建筑面积,包含了3W的地下室
回复
cyuanjiajia
2006年08月25日 22:15:27
7楼
个人意见平均都有6KW/户
6*1300=7800了
小区建议不要上800KVA以上
所以需要多台变压器供电了
个人认为800KVA的变压器可以带上250户左右
所以需要系数都要取250户左右的
请不要拍砖!!
见笑了
回复
han2003
2006年08月25日 23:24:34
8楼
需要系数很低了,要是1300户,可以取到0.3以下了,经验是每600户2个630kva的变压器,供电部门不考虑系数绝对是不对的,实测和调查的数据都可以证明这一点
回复
yhb2313
2006年08月25日 23:36:15
9楼
每户取4KW是太小了,应每户取8KW,还应考虑以后的发展系数,
回复
zhaoliang19781025
2006年08月26日 21:29:07
10楼
每户 4KW 不算系数 这个算发 比较 合理 !以免日后出现过负荷!
回复
dna8630
2006年08月27日 11:37:43
11楼
你的户用电确实取小了
但供电局设计的就是浪费
我碰到过
跟他说了
根本不理你
回复