讨论下单相负荷的概念!!!
xlinechan
xlinechan Lv.2
2006年08月24日 23:54:49
只看楼主

前段时间做了个住宅楼改造的设计,6KW一户,共80户,总负荷480KW,使用系数0.5,计算电流为456A,选了3P/500A的开关,甲方说我错了,单相负荷不是这样算的,说选的开关太大了,请高手指教!

前段时间做了个住宅楼改造的设计,6KW一户,共80户,总负荷480KW,使用系数0.5,计算电流为456A,选了3P/500A的开关,甲方说我错了,单相负荷不是这样算的,说选的开关太大了,请高手指教!
免费打赏
mmhwe
2006年09月21日 16:22:50
12楼


这不奇怪,我遇到过数次这种情况了,不过取0.5是有点偏大
回复
sxr2006
2008年07月10日 09:28:04
13楼
请大家注意这点,高工,助工,中职等职位不是考出来的,而是评出来的,这就是国家建设部或省局建设评的,还有些是乱其八糟的评审单位,以前有些职称更是乱得很,当然也有些能力强的人,但大多什么工程师啊,高工啊,有凭无实的,只适合实际操作,设计不来,更不懂什么计算公式了,我遇到过好多,最后强调一点,职称是评出来的,不是考出来的,象国这最近两年的建造师等才是考出来的
回复
smallfatba
2008年07月10日 12:58:48
14楼
一般供电局给的系数是0。4,所以400的就够了。
回复
caoxinjie1122
2008年07月27日 00:47:58
15楼
我个人认为,甲方的是错误的理论,如果按照他的肯定跳闸。我是这样算的。单相负荷应平均分配到三相负荷中(理想结果),所以每相应分配到160安培。因为是单相负荷,按照公式P=UI(这里没有考虑功率因数省了先,实际是要考虑的)按照你的KX=0。5计算。选400的就够了。不知道有没有认同的
回复
aoldman
2008年07月27日 02:11:24
16楼
呵呵,这个甲方高工有点误人啊。
实际配电功率应该大一点,因为80不是3的整倍数,不知道LZ的实际用电情况,且按81户配电,实装功率为486KW;80户应取0.45系数,功率因数按0.9计算,单相计算电流应为486×0.45/0.22/3/0.9=386A。
回复
gtrgto
2008年07月27日 10:10:39
17楼


我没做过住宅的供电,是不也可以按三相计算(我想三相电流应该基本是本衡的):
按81户配电,实装功率为486KW;80户应取0.45系数,功率因数按0.9计算,
Ic=486000×0.45/0.9/380V/1.732=369A
按以上电流配开关
回复
pumubo
2009年10月23日 09:26:48
18楼
我还是有点不明白啊,大家的计算好像一样,可是又不是一个结果啊
回复
guo250043840
2009年10月23日 09:41:40
19楼
综上各位所述,该甲方人员应该姓高,故叫高工:lol :lol
住宅配电也是基于三相平衡去考虑的 ,所以即使每户是单相负荷,到单元总箱的位置也应该是三相平衡负载,用三相负荷计算没有问题。
每户6KW也是一个比较普遍的用户值,三室以上的会到8甚至10.。一般各户的需用系数都取1
也就是说 是按负荷全考虑的实际上平时用不了,毕竟没有人在开着客厅空调的时候再去开卧室的。Ic=486000×0.45/0.9/380V/1.732=369A 18楼的这个比较赞同
回复

相关推荐