双拼电缆好处及不同截面电缆双拼有啥后果?
q_l407
q_l407 Lv.7
2011年12月12日 22:05:42
只看楼主

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?) 2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?求指教!

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范

3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。

我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?)
2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?
求指教!
免费打赏
我爱喝绿茶
2014年04月21日 17:56:29
12楼
1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?
单根电缆不够的时候,才用双拼。尽量不要用,不好控制两根电缆平均分流。
2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?
电流会大部分走截面大,阻抗小的电缆,到时候可能造成电缆发热,一根超载,一根轻载。
回复
小小菲菲
2014年04月22日 09:39:59
13楼
能不用尽量不用
回复
鸭江绿水
2014年04月23日 09:17:24
14楼
从实际运行看,小截面电缆容易烧毁。
回复
海阔天空0
2014年04月23日 09:23:27
15楼
原来如此啊,有这么多原因
回复
engineershao
2014年09月25日 13:43:15
16楼
http://zhidao.baidu.com/link?url=BhF6c90NYOt2k1y1OrLzM75hm5o2n7otS2cfv9PWcIFMU3OGk5jP9V_fPlsxlwS16DK2Pn9qOT6RcERHeN2-OK

这里有个回答,估计挺有道理的,就是不知道理论出处在哪
回复
qq_1411623464463
2014年09月25日 15:33:27
17楼
当电缆大于240mm2时由于敷设电缆的转弯半径过大,240mm2以上转弯半径要接近0.8m左右了,不利于敷设,所以才会选用双拼电缆;电缆要同型号,通长度,最好考虑补偿系数,两根120mm2,我一般按照0.8~0.9考虑
回复
q13871628685
2014年09月25日 15:36:39
18楼
单根多芯电缆载流量不够,400A以上时候。
回复
nongdaliu1
2014年09月25日 15:58:06
19楼
学习了!!!!!!!!!
回复
隔璧老王
2014年10月03日 22:54:31
20楼
区管解释的很到位,这就如同两台变压器并列运行一样,如果不同截面,不能保障均分,容易一个过载,一个欠载。
回复
wangdongxuexi
2014年10月03日 23:33:20
21楼
还有双拼应该方便接线吧,在电机接线盒处电缆太粗不容易打弯,用双拼的方便连接
不知道高压输电线路上的多根电线是否也叫双拼或多拼,记得那是为了减少什么参数。电气工程中介绍过!
回复

相关推荐

APP内打开