双拼电缆好处及不同截面电缆双拼有啥后果?
q_l407
q_l407 Lv.7
2011年12月12日 22:05:42
只看楼主

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?) 2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?求指教!

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范

3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。

我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?)
2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?
求指教!
免费打赏
hanzhg54
2014年10月04日 09:57:30
22楼
强撸灰飞烟灭! 发表于 2011-12-13 11:38 1、单根多芯电缆载流量不够,400A以上时候。2、由2个电阻并联的电路————一个电阻是10欧姆、另一路是 …双拼电缆截面不同时,理应是截面小的电阻大,通过的电流小,为什么会截面小的发热。
回复
zhangerjian
2014年10月04日 13:45:25
23楼

学习了!!!!!!!!
回复
hyk13900
2014年10月09日 15:16:24
24楼
双拼在北方常用 增加载流量 但是得选择同一截面的
回复
maxiaoxidian
2014年10月09日 21:46:27
25楼
学习了,很有用
回复
chunhuaxingxing
2014年10月09日 22:15:37
26楼
学习了,谢谢
回复
xu2643346
2014年10月09日 22:19:31
27楼
小弟不才,头一次听说双屏电缆,学习了
回复
yanzj8888
2014年10月09日 23:21:32
28楼
学习了,谢大神。
回复
gabyjin
2014年10月10日 09:47:56
29楼
crow10086 发表于 2014-4-8 15:30 我目前做的一个高层建筑塔楼干线从低压配电房到用电楼层的下一楼层都是用的多拼电缆,然后转换为母线。我理 …楼上解释的一般都是企业关心的,成本和进度的影响。
回复
lwbsyh
2014年10月10日 10:50:28
30楼
电缆双拼敷设,即使同型号同截面电缆,也会引起电流的分配不均匀,造成这一原因的主要是电缆的敷设方式,应尽量采用三角形的敷设方式。
回复
zehom_0506
2014年10月10日 10:57:55
31楼
engineershao 发表于 2014-9-25 13:43 http://zhidao.baidu.com/link?url=BhF6c90NYOt2k1y1OrLzM75hm5o2n7otS2cfv9PWcIFMU3OGk5jP9V_fPlsxlwS16DK …应该是:ⅠA>Ⅰb/(a+b)ⅠB>Ⅰ a /(a+b)把2条并的电缆等效并联的2个电阻来看