GB50217-2007 电力工程电缆设计规范3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?) 2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?求指教!
GB50217-2007 电力工程电缆设计规范
3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。
我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?)
2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?
求指教!
32楼
为啥用双拼?谁都想尽量不用双拼,关键是电缆截面不可能做到无限制大,不利于生产,跟不利于现场敷设!
回复
33楼
尽量少用,方便施工,同时也是经济,要不用母线贵,条件又不一定可用
回复
34楼
hanzhg54 发表于 2014-10-4 09:57 双拼电缆截面不同时,理应是截面小的电阻大,通过的电流小,为什么会截面小的发热。个人觉得,虽然截面积小的电阻大了,但同时截面积小的载流量也小,如果分配到该小截面电缆的电流已经超过额定载流量,那就会发热了