双拼电缆好处及不同截面电缆双拼有啥后果?
q_l407
q_l407 Lv.7
2011年12月12日 22:05:42
只看楼主

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?) 2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?求指教!

GB50217-2007 电力工程电缆设计规范

3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。

我的问题是1.为啥要用双拼电缆,双拼或多拼有啥好处?(小截面电缆头好接线?)
2.不同截面的电缆双拼有啥后果?小截面 还是大截面的电缆容易烧毁,还是有其他情况?
求指教!
免费打赏
abaozi
2016年08月11日 22:22:25
43楼
顶起来,顶起来。
回复
zhy8340
2017年09月11日 10:59:35
44楼
谢谢楼主们分享
回复
a396673967
2017年09月11日 14:34:37
45楼
感谢楼主分享
回复
yuwd1966
2017年09月11日 14:37:23
46楼
1、实际中,2拼、3拼、4拼都用上,主要是1根电缆满足不了载流量,另外便于现场的施工。
2、多拼的电缆电阻一般差不大,载流量差也不大;
3、多拼的电缆截如大小差异,单位电流载流量基本不变:截面积大、电阻小、电流大;截面积小、电阻大、电流小(各条电缆两端的电压一样),故电缆的电流都在安全载流量内。
回复
qzw_cool
2017年09月12日 14:05:59
47楼
用双拼电缆是因为单根电缆载流量不足
回复
苹果手机
2017年09月12日 16:57:18
48楼
按最小截面那根倍增再乘以双拼系数
回复
林中空气
2022年03月09日 17:05:59
49楼

过来学习的

回复

相关推荐