由于我没有设计过自喷系统,所以请教大家: 在首层,1000平方米的超市,要做湿式自动喷水系统,可以不设水箱水池,直接用市政水压和结合器吗?如果可以,那报警后如何传递来开启自喷?

由于我没有设计过自喷系统,所以请教大家:

在首层,1000平方米的超市,要做湿式自动喷水系统,可以不设水箱水池,直接

用市政水压和结合器吗?如果可以,那报警后如何传递来开启自喷?
免费打赏
zssf01
2003年10月16日 15:33:54
2楼
可以,喷头自己会爆,无需另外开启。但市政的水源应该能满足要求。
回复
tangjianlin989
2003年10月16日 20:36:53
3楼
层高?不同的层高最不利点压力不同,如用ESFR肯定要加压
回复
zhuang98231
2003年10月16日 20:59:16
4楼
首先你要有说服消防部门的理由,勉强点至少也得有两路不同的市政进水管。
回复
luoqiurong
2003年10月17日 08:02:28
5楼
那如果我用喷淋泵直接吸室外管网呢?
回复
gdbmw
2003年10月17日 08:57:24
6楼
那要先经过自来水公司同意。
回复
liangfp
2003年10月17日 09:30:18
7楼
用喷淋泵直接吸室外管网可以不设水箱。
回复
linyinong
2003年10月17日 12:09:08
8楼
市政能满足喷林的水量、水压、可靠性的要求吗?