【讨论】新高规第9.2.2条疑问
wonjc
wonjc Lv.8
2011年12月12日 23:24:27
只看楼主

附高规原文: 9.2.2 抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定: 1 底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.30%; 2 底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋; 3 底部加强部位以上宜按本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件。 疑问: 第2款、第3款,个人理解应该是和新抗规协调的对核心筒角部边缘构件的构造要求,但是条文未明确。

附高规原文:
9.2.2 抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定:
1 底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.30%;
2 底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋;
3 底部加强部位以上宜按本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件。

疑问:
第2款、第3款,个人理解应该是和新抗规协调的对核心筒角部边缘构件的构造要求,但是条文未明确。
1、第2款:按规范理解,所有边缘构件沿墙肢的长度都按1/4设计?
2、第3款:核心筒在非底部加强区全部设置约束边缘构件?
免费打赏
zbhualala
2011年12月13日 08:47:16
2楼
这规定是对框筒结构来说的
回复
nixuebin12345
2011年12月15日 11:14:37
3楼
好像是所有墙体。非底部加强部位要配约束边缘构件。

[ 本帖最后由 nixuebin12345 于 2011-12-15 11:16 编辑 ]
回复
hyp1962
2011年12月15日 17:03:53
4楼
框架-核心筒结构与剪力墙结构.框架剪力墙结构不同,框架-核心筒结构在概念上讲应该属于明显不合理的一种结构形式,只是由于其在建筑使用功能上具有非常大的优点才得到广泛应用,所以对核心筒的要求明显高于一般剪力墙!
回复
yrl456456
2011年12月16日 22:04:31
5楼
新高规 底部加强区 都要设 约束边缘构件
回复
jingwei13579013
2011年12月18日 18:19:40
6楼
新高规有勘误的,楼主去找找,规范还是注重筒体角部的要求这些。
回复
stiff
2012年05月08日 09:47:07
7楼
框筒结构是明显不合理的结构形式? 请问这个结论是如何得出的?
我实在看不出来框筒比框剪结构 什么地方不合理了?
回复