求点拨:一个地下室的给排水,搞得疑惑颇多
yechuanyunyan
2011年12月13日 09:47:54
只看楼主

水专业,一言以蔽之,水从何处来,又将何处去? 想想挺简单的,但是关于地下室的给排水问题,头痛。 (一) 先说给水吧。 地下室最常见的无非是车库,其次是超市、商场这些。对于给水,超市商场这些或多或少建筑会给搞点用水点,就不提了。但是对于车库,并没有明显的给水点。而图纸也画的各有特色,有的呢是每隔几跨就有设置一个皮带龙头;有的呢,在集水坑旁边设置一个;有的干脆就不设置。 我的问题有以下: 1.地下车库主要用水来做什么呢?

水专业,一言以蔽之,水从何处来,又将何处去?
想想挺简单的,但是关于地下室的给排水问题,头痛。
(一)
先说给水吧。
地下室最常见的无非是车库,其次是超市、商场这些。对于给水,超市商场这些或多或少建筑会给搞点用水点,就不提了。但是对于车库,并没有明显的给水点。而图纸也画的各有特色,有的呢是每隔几跨就有设置一个皮带龙头;有的呢,在集水坑旁边设置一个;有的干脆就不设置。
我的问题有以下:
1.地下车库主要用水来做什么呢?
2.如何把握预留给水点位置和数量呢?
(二)
再说排水。
底层车库,无非就是设置排水沟和集水坑。同样问题如下:
1.地下车库按理说也没什么水,那么要排的水是什么水?
2.有人说是消防水,发生火灾时,避免消防用水积得太多,如果是消防用水的话,按火灾延续时间长的3h,总用水量也就800多方,平铺到车库估计最深也不超过1米,那么集水坑里潜污泵的流量如何确定?
3.排水沟,集水坑的位置和数量有没有设置的基本原则?
这说的是底层车库,那如果有几层地下室,上层地下室的排水又如何解决呢?我做地漏,基本就是根据底层排水沟的位置,每个柱子旁边画一个,但是我也看见一个都不画的。也很矛盾,是车库设置地漏兴许还有用,但是若是底下商场呢?都是铺子,估计货架什么的一占地漏也就没用了。那到底上层地下室排水如何考虑呢?
一个地下室,搞得疑惑颇多,期待点拨。
免费打赏
yaozi33
2011年12月16日 10:20:47
22楼
顶楼主!期待资深前辈解答!
回复
hejian481
2011年12月16日 10:48:12
23楼
地下室的设计确实是个难点,不光是给排水,采暖,防排烟都是如此。对于地下室的给排水一般是清洗地面的给排水、消防水、事故排水、雨水的倒灌和渗透,如果地下室有办公区,还要有卫生间的给排水等。
回复
yechuanyunyan
2011年12月16日 14:24:23
24楼
呵呵,你这个很有借鉴意义,是实际做法,嗯,消防电梯旁边都是要设置集水坑的,这个是规定,主要是别的集水坑设置问题和上层地下室地漏设置问题疑惑
回复
dlj
2011年12月16日 15:38:45
25楼
楼主的问题提得很好,哪位同行能给解答一下
回复
lihai1216
2011年12月16日 16:46:18
26楼
个人观点:
1.给水:不设。甲方或其他专业有要求时,按要求设计。
2.排水:一般都设,看情况,好做的地方做,不好做的不做。容积和泵差不多就行,要是真淹了也不怕多淹那一会。
回复
wnck168
2011年12月17日 11:26:41
27楼
对于给水,纯车库的话,一般清洗为主,设水龙头的话也就40米左右一个。而且设水龙头可能各地方要求不一样,我做的项目大都设置给水龙头,但某一杭州住宅小区项目,甲方说当地做法就是地下室车库不设水龙头。
排水,对于有几层地下室的,一般是上层设地漏,地漏设置一般也就20,30米一个吧。经排水管收集到底层,底层做排水沟流到集水坑,集水坑数量设置和建筑找坡有关,一般情况建筑也会大概排布设置一下集水坑,我们水专业只要核对大小要求就可以了。
排水量的话,如果要考虑排放消防水量时,那水量比较大,选的潜水泵的流量肯定比较大,而发生火灾这种情况几年都不见得会发生,按排消防水来设置泵肯定不划算,而且按集水坑大小设置原则:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。泵流量大则集水坑容积也肯定大,而我们一般集水坑也差不多就1500*1000*1200。我一般地下室车库内集水坑选20M3/h的泵。泵房集水坑、消防电梯集水坑、车道入口(考虑雨水排入)这些地方的集水坑可能会因为排水水量大而做的大点,消防电梯排水量有不小于10L/S要求。
地漏设置有一个要注意的,多层地下室,底层为人防区域时,上面几层接地漏的排水立管不能直接通到人防区域内,可以在立管下端对应位置设防爆地漏,间接排水到人防区内集水坑。
个人观点,欢迎指正。
回复
zysj208
2011年12月17日 23:08:24
28楼
其实没有强制性,我看过很多地下室都没有做,其实真要洗用消火栓就OK了
回复
yufeimen0000
2011年12月18日 12:10:00
29楼

回复
yechuanyunyan
2011年12月18日 19:44:00
30楼
en,蛮细致的回复,呵呵,我看好多非消防的都选的2.2KW,但是相应的集水坑很多,有的用5.5KW的,但是相应集水坑少很多
回复
zhupengfei06463
2011年12月18日 22:19:04
31楼
给水以前做的时候不设置,排水只有积水坑
回复

相关推荐

APP内打开