如今敷设的电力电缆都要求做交流试验了,可找不到相关的依据、试验标准。请问谁有国家标准?检修的电缆又按什么标准呢?以下是10KV 300MM2 4.5Km电力电缆 做直流试验1.2万泄漏电流2mA 升到1.5万测试仪器保护动作。(设定3mA保护) 做交流时为怕击穿,所以没按1.6倍电压做试验。但这符合哪门标准证明他能投入使用呢?绝缘电阻明显偏低 A相 对地5M欧 B相 6M C相15M AB11M AC19M BC 19M
检修的电缆又按什么标准呢?以下是10KV 300MM2 4.5Km电力电缆 做直流试验1.2万泄漏电流2mA 升到1.5万测试仪器保护动作。(设定3mA保护) 做交流时为怕击穿,所以没按1.6倍电压做试验。但这符合哪门标准证明他能投入使用呢?
绝缘电阻明显偏低 A相 对地5M欧 B相 6M C相15M AB11M AC19M BC 19M