求教电流互感器与电流表之间线径的问题。
lvcm
lvcm Lv.4
2006年08月26日 12:40:44
来自于变压器
只看楼主

甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!

甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?
窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
免费打赏
互感器
2006年08月27日 18:58:28
22楼
谢谢fanchunjie0224提出的质疑,我因为是互感器厂家,接触的铜线等等通常都是按直径来标明的。所以基本上没有你们习惯的1.5mm就是1.5平方毫米这样认识。
回复
fanchunjie0224
2006年08月27日 19:06:49
23楼

先感谢你的回答;那么为什么30/5的互感器额定负荷是2.5VA.800/5的是20VA.2次电流都是5A,为什么有2.5~30VA的外部额定负荷差别呢?是基于什么样的考虑?
回复
互感器
2006年08月27日 19:09:40
24楼
1.5mm2的截面积,55℃电阻系数0.0202.
线长100m。
电阻值=0.0202*100/1.5=1.35Ω
不考虑电抗和接触电阻情况下:
如果用二次5A的互感器负荷需要1.35*25=33.75VA
如果用二次1A的互感器负荷需要1.35*1=1.35VA
回复
fanchunjie0224
2006年08月27日 19:12:53
25楼

这都不是问题,呵呵真的是想请教怎样选导线.
回复
互感器
2006年08月27日 19:13:40
26楼


这是因为互感器安匝数越大,容量可以做得越大。30/5穿心式安匝数是30,而800/5的安匝数是800,其二次容量甚至可以做到50VA0.5或0.2级或者更大,但是30/5想将容量做得大一点,难度就非常大了。
回复
fanchunjie0224
2006年08月27日 19:28:29
27楼

安匝数是内部参数吧?和二次的外部条件没关系.我还是怀疑额定负荷是互感器内部参数.
回复
fanchunjie0224
2006年08月27日 19:36:28
28楼
请看;这个样本里叫功耗对应国产的是额定负荷
回复
互感器
2006年08月27日 19:38:37
29楼
按多数厂家给出的所谓额定负荷(30/5)为2.5VA(功率因数0.8),换算出55℃导线电阻不能超过0.08Ω 。
55℃电阻系数0.0202,线长100m。
完全达到互感器标定负荷下的准确级所需导线截面积=0.0202*100/0.08=25.25mm2
回复
fanchunjie0224
2006年08月27日 19:43:23
30楼

晕!!!!这就是我说的不现实.工厂里单线长在100米以内的情况多了.估计是方法不对,现在只能这么说,呵呵
回复
互感器
2006年08月27日 19:53:36
31楼


对于穿心式互感器额定电流固定下来后,安匝数就定下来了,内部线圈阻抗是一定的,然后外接负荷不能超过多少VA,这个外接负荷就是额定负荷。
额定负荷是互感器的一个性能参数,是指能保证互感器准确级情况下互感器二次能外接的阻抗值。