甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?
窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
32楼
28楼里的电力强度是什么意思呢?郁闷
回复
33楼
没见过,又没单位,是什么不明白。
回复
34楼
工厂里单线长在100米以内的情况多了,我认为是设计这些方案的人员并没有进行仔细的核算。
回复
35楼
1A的互感器是可以做到2.5VA的.
回复
36楼
手册里没有核算的办法.按你的办法核算是不可能的,你的电流互感器能接驳25mm2平方的导线吗?.现场电流表能接25mm2平方的导线吗?
回复
37楼
25mm2只是理想情况,大多数时候电流互感器二次侧不可能达到5A的,如果达到这个数值,则必须选择大一档的互感器。但按“互感器”朋友所说考虑到满载情况,则互感器样本上应有注意项,但我从来没有在CT的样本上看到过,包装内的说明书上也没有。而线路一旦长了以后,这又是必须注意到的,难道就没有其他人用过超过100米吗(想想也不可能)?我敢说即使超过100米,一般想想2.5平方的也就足够了,别人从来没有出过问题吗?还是都考虑到了?如果没有考虑到,那怎么没事?
但从楼上二位朋友争论的情况来看,我想大多数人是没有想到的。
希望这个帖子能给各位有相关工作的朋友以有益的启示。
回复
38楼
互感器显示电流比实际电流偏小的情况在现实中很多,只是大家都不大注意,习以为常。
回复
39楼
我们一般是这样计算的。
楼主肯定说错了,可能说得是1.5mm2的线, 一般哪里有1.5m直径的线。
楼主还要注意一下常规知识:先不管1.5的线能不能接这么远,至少应该知道电流测量回路的线应该要用2.5mm2的线。
回复
40楼
正是因为没有核算,所以没有发现如果用二次额定5A的互感器竟然导线截面要25mm2,并不是核算方法不可能。
核算之后就应该知道,在系统一次电流较小的情况下,使用小安匝数且额定二次电流为5A的电流互感器是不合适的。
加大导线截面不可能根本上解决问题.
fanchunjie0224前面说过采用二次1A的互感器,这可能才是根本解决问题的办法。
回复
41楼
偶认为解决的办法是加变送器
不知大伙意见如何
回复