求教电流互感器与电流表之间线径的问题。
lvcm
lvcm Lv.4
2006年08月26日 12:40:44
来自于变压器
只看楼主

甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!

甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?
窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
免费打赏
互感器
2006年08月28日 09:55:35
42楼


办法应该还有不少的。
也可以用电子式互感器。
可能用户在成本上会感觉不合算。
回复
lvcm
2006年08月28日 19:41:19
43楼
“互感器”网友你好!
在本例中,更换电缆难度太大,故准备换互感器和电流表。今天咨询了一下供货商,答曰30/1 2.5VA的互感器需订做,一般30/1的电流表也需订做。根据你的经验,本例中,一次电流15A左右,换成30/1 2.5VA的互感器和30/1的电流表,电缆不换的情况下应当没问题了吧?共需订做8套,差不多成本就要1000元了,所以只许成功,不许失败。
回复
互感器
2006年08月28日 21:20:06
44楼
1.5mm2的截面积,55℃电阻系数0.0202.
线长100m。
电阻值=0.0202*100/1.5=1.35Ω
不考虑电抗和接触电阻情况下:
如果用二次5A的互感器负荷需要1.35*25=33.75VA
如果用二次1A的互感器负荷需要1.35*1=1.35VA(注:整个计算中未考虑电流表的功率消耗)

现在你准备实际使用2.5VA30/1的互感器,1.5mm2的导线只消耗2.5VA中的1.35VA,如果余下的(2.5-1.35=1.15)VA足够提供电流表的功率消耗的话,你这个方案肯定就是可以的了。
回复
lvcm
2006年08月28日 21:51:04
45楼
谢谢!
本例中二次侧的电流不可能达到1A的,最多0.5A罢了,那就是说线路消耗只有1.35*0.5^2=0.34VA,还足足剩下2VA的容量够其他用,应该可以了。
以后碰到长线路的应用,干脆选用1A的互感器算了,也没这么多麻烦,呵呵!
回复
cao345
2006年08月28日 22:18:55
46楼
电压互感器一般用1.5的就可以了
电流互感器要求用2.5的
回复
jljylsh
2006年08月28日 23:59:57
47楼
按规范吧,兄弟,规范要求2.5软线。
回复
互感器
2006年08月29日 09:18:26
48楼
楼主,这个30安电流没有直接的电流表可以用吗?
为什么非用互感器不可??
回复
fanchunjie0224
2006年08月29日 11:43:03
49楼

学习了电流互感器规范和电流互感器计算软件,有了几个认识;
1你说额定负荷是外部负荷是对的,.但计算时.额定负荷是在电流互感器额定情况下先设定然后才能得出其它参数.提高额定负荷在一定的结构形式和材质下,就很难满足规范要求的精度,也就是说,我们要求30/5的电流互感器额定负荷为10VA是难为厂家了.
2我用1A的互感器解决了问题就是巧合了,规范上说5A优先.或厂家还是按上面的思路做1A的互感器,结果还是一样的.比如贴主说30/1的标准额定负荷是0.1VA.所以最终还是在提高额定符合着手好
还有许多是是而非的思路,暂时理不清楚,也不说了.就是感觉现在 的规范满足了电流互感器在大多数场合下的应用,忽略了长距离(比如30米以上)指示仪表应用的需求.
回复
fanchunjie0224
2006年08月29日 11:48:22
50楼

不可以这样做:))
回复
互感器
2006年08月29日 12:26:01
51楼


老兄所言甚是,规范也是一定的现实背景情况下的产物,随着电力系统的发展和新的实际问题的产生,规范也要进行修改。
回复

相关推荐