甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?
窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
52楼
我教你一个绝着.穿芯数改为2,一分不花,解决问题,估计你负荷线也就是10平左右,这样做不难的.呵呵
回复
53楼
穿心两匝后变比成为15/5A,互感器二次额定负荷仍然是2.5VA。
1.5mm2的截面积,55℃电阻系数0.0202.
线长100m。
电阻值=0.0202*100/1.5=1.35Ω
不考虑电抗和接触电阻情况下:
如果用二次5A的互感器负荷需要1.35*25=33.75VA
仍然是互感器额定负荷远小于实际线路负荷阻抗。导致电流表显示值和实际电流值相差较大。
回复
54楼
30A直联未尝不可,但用主回路的一根线去兜100米吗?岂不是风险很大,有一个接点有问题,电机就二相了——想到过,但在一个老工程师的提醒之下,改为互感器了。
回复
55楼
1A互感器的带负载能力果然厉害,一次成功,呵呵!谢谢各位的帮助!
回复
56楼
最后用的是1A2.5VA的互感器吗?多少钱一只,型号是??
还有1A电流表功耗有多大??
回复
57楼
这个问题刚碰上。
1、1.5平方的肯定嫌细,最起码2.5平方以上。(可以看一下国家规范)
2、另外电流互感器的容量要加大,常规的30/5A的容量为2.5VA(订货时不提出特殊要求)。最大可做到10VA(要定做),不过一次线要穿4匝。
如果以上两个因素都满足,基本上测量数据就比较准确了。
回复
58楼
请教一个问题啊.以前我学过,但是太久没做本行,忘得差不多了.
我这里有一个电流表上标500/5 一个电流互感器500/5 . 我用钳形表卡过电流为80A,但是电流表上指针只有2-3A左右.
是不是电流表读数要×倍率啊???
又或者是什么地方出了错??
请各位帮忙看一下``
回复
59楼
搂主你好,我们算是同行了,我的qq:328918702,有空把我加为好友吧。
回复