情况是这样的:我们公司在火电厂建设的煤泥输送系统,包括一座三层的钢混泵房,三条栈桥和一座钢结构煤棚。总采暖负荷为1300KW,热源取自输煤换热站,我们的系统位于热网下游,可以说是末端。进水热网主管DN80。在我们的系统下游还有一座皮带栈桥采暖也是从同一根主管上引水,但是皮带栈桥由于高度很高,采用直连供暖系统(进水用增压泵增压,回水减压后再回入主管)。现在的问题是只要皮带栈桥的直连供暖系统启动,我们的系统就不热,供回水压力都为0.65MPa,把皮带栈桥的直连供暖系统关掉,皮带栈桥就不热了,我们的系统开始热了,但供回水压力只有0.02~0.03MPa压差,

情况是这样的:
我们公司在火电厂建设的煤泥输送系统,包括一座三层的钢混泵房,三条栈桥和一座钢结构煤棚。
皮带栈桥的供回水压力分别为0.75,0.35MPa.
请帮我分析下原因,该如何解决,
我想在我们系统的入口处加台管道泵来增加压差,不知可不可行,如果可行,是加在进水管还是出水管上,扬程流量如何确定~
谢谢啊~~~
免费打赏
songgw5537
2011年12月14日 10:19:01
12楼
把你们的系统联在栈桥的系统上,利用他的泵循环不就一举两得了吗
回复
dongruilin88
2011年12月14日 10:32:45
13楼
原帖由 zhouxiaob 于 2011-12-14 07:50 发表
一般热用户入口的资用压力有0.02~0.03MPa压差就够了。总系统流量不够,才造成你二处不热。如在你处加泵或二处前加泵都可解决问题。但其他用户有可能出现不热,因总流量未增加。最好是增加总系统的水流量。 [/quo完全同意,再就是关小上游的流量,
回复
lifushun100
2011年12月14日 10:58:43
14楼
0.65MPA的话应该可以打到你栈桥上面啊 为什么你还要加加压泵啊,你加压泵开的话会造成你末端的水利失调的
回复
sybxbjb
2011年12月14日 11:33:41
15楼
正常情况下,采暖供回水压差应该保持在0.3公斤左右.没有压差就不会有流速,不热是肯定的了.
同一根供水管的前端支路安装增压泵,如果泵的额定流量相当于供水管的总来水量,那后端就成为死水了.楼主所说的情况就是如此.
如果楼主所说项目的采暖供水管总来水流量设计是足够满足各采暖循环支路采暖的,就要从解决各循环支路的流量分配入手.
步骤:检查供水管前端的每一个循环支路的供回水温度,把各处供回水温差调解到不小于20度,且能温差一致,利用回水管的阀门来调节,把温差小的支路回水阀门关小.那个安装了增压泵的循环支路也要这样调节,但在调解前要给增压泵安装变频器,以防水泵出水压力增大且要保护水泵.
在不能增加换热站出水总流量的情况下,这种调节方法是可以达到各采暖点热平衡的最佳选择.
回复
善国阿满
2011年12月14日 14:06:49
16楼

同意,再就是如果65米的水柱够用,则没有必要装泵
回复
zhaoshansi1985
2011年12月14日 15:18:06
17楼
压力表有必要重新校正 另外过滤器也要重新检查 内部是否有堵塞 前端管路有没有地方 有漏水的现象发生
回复
c67887762
2011年12月14日 17:58:24
18楼
貌似真的不太明白啊,不过还是留住再用
回复
hydro0011
2011年12月14日 18:49:02
19楼
直连回水压是多少?开启直连后你的系统死循环,是否直连回水压过高影响你的回路正常回水,造成死循环,调整供回水压差是否可行,另外原来的系统是否就存在问题,原来存在热力失衡?换热站是水泵选型是否恰当?分析不对别见笑,我入行不久