【紧急求助】采暖系统供回水没有压差怎么办
xsyhxl
xsyhxl Lv.4
2011年12月13日 16:09:03
来自于采暖供热
只看楼主

情况是这样的:我们公司在火电厂建设的煤泥输送系统,包括一座三层的钢混泵房,三条栈桥和一座钢结构煤棚。总采暖负荷为1300KW,热源取自输煤换热站,我们的系统位于热网下游,可以说是末端。进水热网主管DN80。在我们的系统下游还有一座皮带栈桥采暖也是从同一根主管上引水,但是皮带栈桥由于高度很高,采用直连供暖系统(进水用增压泵增压,回水减压后再回入主管)。现在的问题是只要皮带栈桥的直连供暖系统启动,我们的系统就不热,供回水压力都为0.65MPa,把皮带栈桥的直连供暖系统关掉,皮带栈桥就不热了,我们的系统开始热了,但供回水压力只有0.02~0.03MPa压差,

情况是这样的:
我们公司在火电厂建设的煤泥输送系统,包括一座三层的钢混泵房,三条栈桥和一座钢结构煤棚。
皮带栈桥的供回水压力分别为0.75,0.35MPa.
请帮我分析下原因,该如何解决,
我想在我们系统的入口处加台管道泵来增加压差,不知可不可行,如果可行,是加在进水管还是出水管上,扬程流量如何确定~
谢谢啊~~~
免费打赏
chachababy
2011年12月14日 22:35:50
22楼
是流量不平衡了,在那个加压的系统的回水上加个平衡阀均衡下流量
回复
hchwl
2011年12月14日 22:42:33
23楼

同意此观点,主要还是流量问题
回复
wybhome2004
2011年12月15日 08:16:04
24楼
画一个系统的水压图来分析一下不就清楚了
回复
wangburg
2011年12月15日 11:48:28
25楼
同意15楼的观点 利用温度控制流量 或者用流量计测试来调整流量
回复
wanghangjun614
2011年12月15日 16:50:08
26楼
新手,学习一下~~
回复
yijian2876
2011年12月15日 18:27:29
27楼
是加在进水管
回复
mayanzhuo
2011年12月15日 20:46:00
28楼
学习中,谢谢了。。
回复
zeng8802113
2011年12月16日 08:50:56
29楼
学习中, 刚涉及暖通空调的新手,多多关照啊。
回复
hongliu20032001
2011年12月18日 13:44:50
30楼
压差太小是不行的。过滤器要重新检查 内部是否有堵塞 。把直连的供回水阀门关小,重要的工作是仔细调节。
回复
maoxinqing
2011年12月19日 10:41:56
31楼
管网压力足够的情况下,末端安装水泵干什么呢?
如果管网水量足够的情况下,下端负荷用加压水泵,可以在水泵的吸水端安装阀门,增加此管段的阻力,那样你们项目所在地才有流量。