【紧急求助】采暖系统供回水没有压差怎么办
xsyhxl
xsyhxl Lv.4
2011年12月13日 16:09:03
来自于采暖供热
只看楼主

情况是这样的:我们公司在火电厂建设的煤泥输送系统,包括一座三层的钢混泵房,三条栈桥和一座钢结构煤棚。总采暖负荷为1300KW,热源取自输煤换热站,我们的系统位于热网下游,可以说是末端。进水热网主管DN80。在我们的系统下游还有一座皮带栈桥采暖也是从同一根主管上引水,但是皮带栈桥由于高度很高,采用直连供暖系统(进水用增压泵增压,回水减压后再回入主管)。现在的问题是只要皮带栈桥的直连供暖系统启动,我们的系统就不热,供回水压力都为0.65MPa,把皮带栈桥的直连供暖系统关掉,皮带栈桥就不热了,我们的系统开始热了,但供回水压力只有0.02~0.03MPa压差,

情况是这样的:
我们公司在火电厂建设的煤泥输送系统,包括一座三层的钢混泵房,三条栈桥和一座钢结构煤棚。
皮带栈桥的供回水压力分别为0.75,0.35MPa.
请帮我分析下原因,该如何解决,
我想在我们系统的入口处加台管道泵来增加压差,不知可不可行,如果可行,是加在进水管还是出水管上,扬程流量如何确定~
谢谢啊~~~
免费打赏
hhhtzgj
2011年12月19日 15:43:51
32楼
最好是做水力平衡,首先要确定热力站输出的热量、循环水流量是否能满足供热需求,如果能满足,然后由近端至末端依次调节每个点的流量为设计流量值就可以了。
回复
qiuzhonglin781
2011年12月20日 12:11:21
33楼
我也没有实际案例提供
回复
lyg441
2011年12月20日 15:28:52
34楼
个人感觉不如把加压泵放在这两个负荷的前面,然后在两处分别加阀门进行调节,应该有改善;不过还是很奇怪为什么要用加压泵和减压阀,是不是有层高不高的其他负荷,系统定压点没法提高啊
回复
gmk145
2011年12月22日 15:38:38
35楼
供回水管间加启闭阀,否则影响大系统,没压差是因为无流量
回复
李工在线
2014年12月21日 18:13:46
36楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
hxp612
2014年12月21日 21:36:22
37楼
我也遇见过同样的问题 分析了很久很久
最终的解决方式 还是加泵了.........