【求解】32A和40A的1极空开控制,经常烧坏
ayao5201314
2011年12月13日 22:34:52
只看楼主

我公司最近重新装修,施工队将车间的线路也重新做过一遍了,但是他们做得非常不规范,日光灯是用1极空开控制的,而且带的也实在太多了,少的也有三十支,他们是用32A和40A的1极空开控制,经常烧坏,施工队是按设计院的图纸来做的,是公司里的发展负责,我们做电工的无权过问。

我公司最近重新装修,施工队将车间的线路也重新做过一遍了,但是他们做得非常不规范,日光灯是用1极空开控制的,而且带的也实在太多了,少的也有三十支,他们是用32A和40A的1极空开控制,经常烧坏,施工队是按设计院的图纸来做的,是公司里的发展负责,我们做电工的无权过问。
免费打赏
shwj89
2011年12月14日 09:14:44
2楼
电流大,发热大,热胀冷缩的作用使微断的螺丝时间一长就松了,经常紧紧螺丝吧!
回复
zsh340
2011年12月14日 13:14:39
3楼
负载太重了,线头多接触不是好牢,应经常紧一紧1P空开上的锣丝。我想在通电状态下1P开关肯定烫手
回复
lnhldlwj
2011年12月14日 19:28:56
4楼
检测一下电流多大,查看接线处是否螺丝松动,看单P开关是否为合格品。
回复
mqli2004
2011年12月15日 09:34:31
5楼
最关键点楼主没说明,出线回路导线截面是多少?
开关选32A或40A,穿管敷设的导线截面至少要10。
否则开关保护不了导线。导线也会严重发热。
回复
yuexingyufs
2011年12月15日 14:38:22
6楼
直接告诉管事的重新安装
回复
天空蔚蓝
2011年12月16日 09:44:43
7楼
看一下电流是多少,电线是多大的,线路是否发热?加一路开关调整分配一下灯具数量。
回复
xiaoshuiyue
2011年12月16日 10:55:49
8楼
带那么多啊,25个也就差不多了吧!
回复
q308552452
2011年12月16日 17:59:12
9楼
日光灯是感性电流 所以开关要比阻性电流的要大一些。
40盏日光灯4平方足够。
回复
zbclever
2011年12月16日 19:36:01
10楼
应该重新分配负荷
回复
lml272422298
2011年12月17日 20:33:12
11楼
回复