三级负荷的应急照明需要几根线
lshy168
lshy168 Lv.4
2006年08月27日 13:38:02
只看楼主

各位大虾,三级负荷的应急照明采用蓄电池,那么它的回路中是几条线阿,蓄电池正常时带电,通过照明回路充电不就可以了么,我怎么看的有图籍上是三条线?请指教

各位大虾,三级负荷的应急照明采用蓄电池,那么它的回路中是几条线阿,蓄电池正常时带电,通过照明回路充电不就可以了么,我怎么看的有图籍上是三条线?请指教
免费打赏
lshy168
2006年08月27日 13:50:15
2楼
没人呢,各位给捧捧场阿
回复
baby-girl
2006年08月27日 14:00:00
3楼
三根啊~~两根电源线~~一根充电线`~充电线是常充的~~~
回复
yzh131421
2006年08月27日 17:19:21
4楼


怎么理解,不明白? 能否说的清楚一点吗?
回复
lshy168
2006年08月27日 17:51:34
5楼
对阿,能说清楚点么,充电线为什么不用电源线?
回复
wj98329
2006年08月27日 19:46:40
6楼
应急照明的形势有多种,楼主没有说清楚。
回复
白桦树
2006年08月27日 22:25:51
7楼
带蓄电池的应急灯,有开关控制的用三根线,一根是充电的,另外二根是正常照明使用,当应急时,开关控制的线路就不起作用了保证应急时应急灯照明。
回复
lshy168
2006年08月28日 13:07:32
8楼

请教一下,应急照明不是分负荷等级的么,我还没有做过一二负荷的应急照明,所以用的是三级负荷的蓄电池应急照明
不过谢谢楼上的,带开关控制的是3根线,不带开关控制的是几根线阿,可否画个简图?
回复
lshy168
2006年09月07日 07:57:31
9楼
没人顶了?郁闷
回复
eyu1023
2006年09月07日 09:18:55
10楼
不带开关控制的是两根线,平时不亮,这两根线为一火一零,平时作为充电用,当停电时,应急灯收到停电信号便可以点亮;
带开关控制的是三根线,两根作为正常照明用,此两根线为一火一零,可以接控制开关,平时作为正常照明的控制用;另一根线作充电用,电源引自本应急灯的回路的断路器进线侧,只要线路有电,此根线便持续给电池充电,当此根线断电的时候,应急灯收到停电信号,便可以点亮了。此种灯可以正常应急两用,正常的时候就像平时的灯具一样使用。
不过这样的灯具也可以两根线(不过归根到底,到灯头的时候还是三根线),这样的接线可以保证灯具不间断点亮
回复
eyu1023
2006年09月07日 09:19:26
11楼